有关ET200S热电偶模块的用法,客户使用ET200S的热电偶模块(6ES7134-4JB01-0AB0),读值不准,冷端补偿方式,还是内部补偿方式,一起来了解下。
ET200S热电偶模块的用法
在ET200S的热电偶模块使用中,冷端补偿去哪儿了?
客户使用ET200S的热电偶模块(6ES7134-4JB01-0AB0),发现其读值不准,首先确认客户所使用的冷端补偿方式。
客户描述是用补偿导线直接连接到模块的端子处,按照以前使用ET200M系列热电偶模块(如:6ES7331-7PF11-0AB0)的经验,判断出应该采用内部补偿方式。
可在ET200S热电偶模块的组态中,却没有发现类似于图1的组态画面,无从去选择内/外补偿。

图1、6ES7331-7PF11-0AB0的组态画面
在6ES7134-4JB01-0AB0热电偶模块中,组态画面如图2:

图2、6ES7134-4JB01-0AB0的组态画面
在参考节点处,只有“none”和“RTD”的选择,“RTD”肯定是使用外部补偿了,按照非外即内的想法,那难道说选项“none”就是内部补偿?可客户在此种选择下读数的确是错误的。 那我们还是需要再仔细的查看手册,果然,在此模块的参数中我们找到了其原因。

图3、6ES7134-4JB01-0AB0的参数信息
对于6ES7134-4JB01-0AB0的使用,根本就无法实现内部温度补偿,只能使用外部补偿。
客户继续询问,如果用外部补偿,可又根本找不到多余的接线端子来连接RTD。看来客户也是以前习惯于用ET200M系列,因为从手册上发现,对于6ES7134-4JB01-0AB0,如果选择“none”,则需要为每个通道添加一个外部补偿盒,进入到模块的信号直接为经过补偿的信号;如果选择“RTD”,那就是在冷端处添加RTD来测量补偿温度,但RTD的接线是通过同一ET200S站点上的RTD模块来实现,同时需要在ET200S接口处进行相应的设置,如图4:

图4、RTD补偿下对接口模块的设置
由此可见,ET200S的6ES7134-4JB01-0AB0模块对于冷端补偿,还的确有其特别之处。6ES7134-4JB01-0AB0是ET200S系列的标准热电偶模块,那么我们不妨也看看ET200S系列的另一个热电偶模块:6ES7134-4NB01-0AB0,高性能型的热电偶模块。在此模块的组态中,我们发现了不同之处,如图5:

图5、6ES7134-4NB01-0AB0的组态画面
此模块无“RTD”的选择,如果选择“yes”做补偿,则是需要使用专用的终端模块(TM-E15X24-AT),其补偿方式为内部补偿; 如果选择“none”,则与6ES7134-4JB01-0AB0一样,无补偿功能,需要为每个通道添加一个外部补偿盒。
相关文章热电偶补偿导线结构及定义

热电偶补偿导线结构及定义,热电偶补偿导线,简称为补偿导线,一般由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。
时间:2021-10-19 09:54:22
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?

热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题

热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题,在热电偶补偿导线生产过程中,单位长度内接头数量对生产商来说有相关质量标准约束,生产商会做相应处理。
时间:2021-10-19 09:48:28
接近开关原理与接线图说明

接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。
时间:2021-08-16 14:29:48
热电偶输出故障的判断检测方法

热电偶输出故障的判断检测方法,把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路,热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶等方法进行判断故障类型。
时间:2020-11-10 16:33:21
热电偶测温时为什么采用补偿导线,热电偶测温时要求参比端温度恒定

有关热电偶测温的相关问题,在用热电偶测温时,为什么一定要采用补偿导线,而不是使用普通的导线,这与热电偶测温时的一个要求有关,那就是参比端温度必须恒定,一起来看下具体原因。
时间:2020-11-10 16:27:32
K型热电偶补偿导线的使用特性,K型热电偶补偿导线颜色区分表

有在K型热电偶补偿导线相关知识,介绍了这种热电偶补偿导线的使用特性,主要包括导体最高工作温度、低环境温度、电缆允许弯曲半径等,附有一张K型热电偶补偿导线颜色区分表,供大家学习参考。
时间:2020-11-10 16:16:21
接近开关的接线图与使用方法

接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。
时间:2020-04-27 11:25:08