万用表测量压力传感器的三种方法
来源:电工天下时间:2020-04-27 10:55:29 作者:老电工手机版>>
有关万用表测量压力传感器的三种方法,分为桥路的检测,零点的检测,加压检测等方法,万用表检测压力传感器,只是进行简单检测,检查结果仅供参考。
万用表测量压力传感器的方法
1、桥路的检测
检测传感器的电路是否正确,有没有错误,一般就是惠斯通全桥电路的检测,我们利用万用表的欧姆档进行测量,量输入端之间的阻抗值大小、以及输出端之间的阻抗大小,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。
如果测量出来的阻抗是无穷大,那么证明桥路就是断开的,说明传感器哪里有问题或是引脚的定义没有判断正确。
2、零点的检测
用万用表的电压档进行测量,一般检测在没有施加压力的情况下,传感器的零点输出值。
这个输出一般情况下为mV级的电压,如果测量出来超出了传感器的技术指标,说明传感器的零点偏差超范围了。
3、加压检测
给传感器供电,用嘴或者气体吹压力传感器的导气孔,然后用万用表的电压档检测传感器输出端的电压值的变化。
如果压力传感器的相对灵敏度很大,那么这个变化量会很明显。如果丝毫没有变化,那么就需要改用气压源施加一些压力测量。
以上三种方法,基本上可以检测一个压力传感器的大致状况。
用万用表检测压力传感器只能进行一些简单的检测,检测的结果也只能提供参考。
如果想要检测得更加准确,就需要用到标准的压力源进行,输送给传感器压力,按照输给压力的大小和输出的信号值的变化量,对传感器进行校准。并在条件许可的情况下,进行相关参数的温度检测。
总之,用户对压力传感器进行检测是一件很有必要的事情。
尽管万用表可在大多数情况下对传感器进行一般性的简单检测,但若要求压力传感器适应非常严格的环境,那就有必要对其进行系统的检测了。
相关文章电感式压力传感器的工作原理与结构组成

电感式压力传感器的工作原理,电感式压力传感器也称变磁阻式压力传感器,分为变闭隙式和螺管式两种,它由铁芯、衔铁和线圈组成,在压力作用下使衔铁他移(见图7—16)使线圈的电感发生变化而工作。
时间:2021-11-10 09:32:29
霍尔传感器如何测量电参量?

霍尔传感器如何测量电参量,霍尔传感器,乘积灵敏度KH是一恒定值,则UH∝ICB,任何可转换成B或J的未知量均可利用霍尔元件来测量,任何转换成B和I乘积的未知量亦可进行测量。
时间:2021-11-10 09:32:19
称重传感器怎么测量好坏

有关传感器的使用知识,称重传感器是众多传感器种类之一,其应用场合还是非常多的,那么称重传感器怎么测量好坏,需要注意哪些问题,一起来了解下。
时间:2021-10-10 09:42:41
怎么选择温度传感器?温度传感器的测量范围

如何选择温度传感器,选择温度传感器的注意事项,注意测温范围的大小和精度要求,测温元件大小是否适当,被测对象的环境条件对测温元件是否有损害等。
时间:2020-04-28 14:55:52
一文了解电容式传感器的测量转换电路

在测量物理量时,经常会用到电容式传感器,这里说一说电容式传感器的测量转换电路,主要是电桥电路、调频电路与运算放大器电路等,一起来了解下。
时间:2020-04-28 08:54:17
电容式压力传感器的元件与原理

电容式压力传感器的元件与原理,电容式压力传感器利用弹性元件作为感受压力的灵敏元件,并作为电容传感器的动极片,电容式压力传感器的结构原理图,一起来了解下。
时间:2020-04-27 13:26:51
二线制压力变送器的接线方法图

有关二线制压力变送器的接线图,学习下二线制压力变送器的接线方法,包括变送器与电源的接线方式,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-27 10:57:48
压力传感器如何接线,压力传感器接线图图解

有关压力传感器的接线图与接线方法,包括二线制压力变送器接线实物图,二线制压力变送器接线图,三线制压力变送器接线图,四线制压力变送器接线图,以及压力变送器的安装方法等。
时间:2020-04-27 10:51:04
- 上一篇:倾角传感器的精度指什么
 - 下一篇:二线制压力变送器的接线方法图
 





