两线接近开关与三线接近开关的用法区别
来源:电工天下时间:2020-04-26 08:57:04 作者:老电工手机版>>
有关两线接近开关与三线接近开关的区别,三线接近开关两线接电源,一线输出,NPN型(输出低电平)和PNP型(输出高电平),三线接近开关为二根线接DC24V电源,两线接近开关比三线接近开关漏电流大。
两线接近开关与三线接近开关的用法
两线接近开关能够感应金属或非金属的接近,使用于一般的行程控制,其具有定位精度、操作频率高、使用寿命长、安装调整方便和适用恶劣环境的优点。

三线接近开关两线接电源,一线输出。其分为NPN型(输出低电平)和PNP型(输出高电平)两种。
1、三线接近开关为二根线接DC24V电源,另一根为信号线;二线接近开关一根线接DC24V电源正,另一根为信号线。两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去。
2、三线接近开关维护时需要校线,较两线接近开关接线麻烦。
3、两线接近开关比三线接近开关漏电流大,抗干扰性能不如三线接近开关。