配电带电作业作业内容与注意事项
来源:电工天下时间:2021-03-14 21:18:33 作者:老电工手机版>>
有关配电带电作业作业内容与注意事项,配电带电作业的工作内容,包括更换针式绝缘子,进行断、接引线,更换跌开式熔断器或避雷器,带负荷加装分段开关、加装负荷刀闸、更换跌开式熔断器等。
配电带电作业内容
1、更换针式绝缘子
对作业范围内的带电导线、绝缘子、金属横担、杆塔构件等应进行遮蔽。
可采用绝缘斗臂车小吊臂法、羊角抱杆法或吊、支杆法等进行更换,不允许用绝缘斗臂车的斗支撑导线。
导线升起高度距绝缘子顶部应不小于0.4m,拆除或绑扎绝缘子绑扎线时应边拆(绑)边卷,绑扎线的展放长度不得大于0.1m,绑扎完毕后应剪掉多余部分。
2、断、接引线
严禁带负荷断、接引线。接引流线前应查明负荷确已切除,所接分支线路或配电变压器绝缘良好无误,相位正确无误,相关线路上确无人工作。
所接引流线应长度适当,与周围接地构件、不同相带电体应有足够的安全距离,连接应牢固可靠。断、接时可采用锁杆,防止引线摆动。
3、更换跌开式熔断器或避雷器
(1)当配电变压器低压侧可以停电时,可换跌开式熔断器应在确认低压侧无负荷状况下进行。用绝缘拉闸杆断开三相跌开式熔断器后再行更换。
当配电变压器低压侧不能停电时,可采用专用的绝缘引流线旁路短接跌开式熔断器以及两端引线,在带负荷的状况下更换跌开式熔断器。更换完后务必拆除旁路引流线。
(2)三相跌开式熔断器或避雷器之间须放置绝缘隔离设施,三相引线、构架、横担处均应进行绝缘遮蔽。
(3)一相检修或更换完毕后,应迅速对其遮蔽,然后检修或更换另一相。
4、更换横担
根据线路状况确定作业方法,一般可采用临时绝缘横担法作业。大导线线路可采用带绝缘滑车组的吊杆法作业。
5、带负荷加装分段开关、加装负荷刀闸、更换跌开式熔断器等
带电荷作业所用的绝缘引流线和两端线夹的载流容量应满足1.2倍最大负荷电流的要求,其绝缘层的须通过30kV/min的工频耐压试验,组装旁路引流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠。
带负荷加装分段开关,加装负荷刀闸时,在切断导线并做好终端头之前,应装设防导线松脱的保险绳,保险绳应具有良好的绝缘性能和足够的机械性能。
相关文章带电作业安全距离定义及相关规定

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法

等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容

有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验

带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
带电作业现场查勘记录表【图】

分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56
- 上一篇:带电作业安全要求与安全防护用具的用法
- 下一篇:带电作业工器具与库房管理要求




