带电作业工器具与库房管理要求
来源:电工天下时间:2021-03-14 21:18:35 作者:老电工手机版>>
有关带电作业工器具与库房管理要求,带电作业工器具是带电作业安全的重要保证,带电作业所需工器具与材料,外购或自制的工器具,带电作业工器具的预防性试验的方法等。
带电作业工器具与库房管理要求
1、带电作业工器具管理
1.1 带电作业工器具是带电作业安全的重要保证,必须加强对带电作业工器具质量和工器具库房的管理,必须定期对工器具进行试验,不合格的工器具要及时清理,并进行补充,保证带电作业工器具齐全、完好。
1.2 带电作业所需工器具、材料,由班组安全专(兼)责人编制计划,经有关领导和部门批准后严格按技术要求和计划采购。
1.3 外购或自制的工器具,均需按《电力安全工作规程》(带电作业部分)规定进行验收试验,合格后才能投入现场使用。
1.4 带电作业工器具每年必须进行一次预防性试验和一次检查性试验,预防性试验和检查性试验间隔半年,经试验合格并加贴试验合格标签和出具试验报告后才能继续使用。新购工器具必须经四川省带电作业技术中心试验合格方可使用。
1.5 带电作业工具应有永久性编号,且带电作业工器具应是唯一编号,在一个车间或供电局范围内,编号不得相同。编号规定:按工具厂家型号(或名称前三个字第一大写字母)+序号。编号应制作成30mm15mm的标记,粘贴或悬挂在工器具上,以示分类和区别。新进工具连续编号。
1.6 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,并使用2500V及以上绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值应不低于700M,否则禁止使用。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。
1.7 带电作业工具运输、使用等其它方面规定均按国家电网安监〔2009〕664号《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》有关带电作业部分规定执行。
1.8 作业现场的工器具的使用按现场作业工序工艺标准卡规定执行,不得乱扔。
1.9 对于有明显外观缺陷和试验不合格的工具,及时清理出工具库,并在台帐上注明,在未补充新工具前,其编号空缺处理。
1.10 其它要求按照DL/T 877-2004《带电作业工具、装置和设备使用的一般要求》的规定执行。
1.11 带电作业工器具绝缘工具技术要求、试验方法、检验规则按照DL/T 878-2004《带电作业用绝缘工具试验导则》的规定执行。
1.12 绝缘斗臂车的保养维护试验按照DL/T 854-2004《带电作业用绝缘斗臂车的保养维护及在使用中的试验》的规定执行。
1.13 预防性试验应按周期送具备资质的单位试验,并按DL/T 878-2004《带电作业用绝缘工具试验导则》规定执行。
1.14 检查性试验应按国家电网安监〔2009〕664号《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》规定进行试验。
1.15 机械性试验应按国家电网安监〔2009〕664号《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》规定进行试验。
1.16 带电作业工器具试验不合格者,应找出原因进行处理,再经试验合格后才能使用,否则,必须报废。
1.17 新购置的带电作业工器具应经试验合格,并贴好标签后方可入库。在使用中标签损坏和遗失,由工器具保管员进行补贴。
1.18 带电作业工器具必须按电力生产有关规定进行周期试验和维修保养,确保其安全、可靠。
2、库房管理要求
2.1 各电业局(公司)必须按照国家(行业)标准(DL974-2005)《带电作业用工器具库房》的规定建立专用带电作业工器具库房,将带电作业专用工具和日常工作工具分别存放,并配备烘干、除湿、通风等设备,以保证带电作业绝缘工具必须保证处于良好的绝缘状态.。
2.2 带电作业工器具使用后入库前,工器具保管员应进行外观检查和验收,发现缺陷,应及时处理并试验合格,否则不得入库
2.3 带电作业库房应由工器具保管员专人管理,每三天巡视一次库房。巡视时,应对温度、干湿度、测控系统、计算机管理系统及报警装置进行检查,发现异常立即汇报。
2.4 工器具保管员必须做好新进工器具、借还工器具和损坏工器具记录,建好工器具台帐和卡片。定期核实帐、卡、物一致。
2.5 工器具保管员必须熟悉各种工器具的性能、现状和使用要求,遇有损坏情况及时提出并报修,对检查、试验不合格的工具或报废工具必须立即分开存放。
2.6 库房存放工器具必须定置存放,要求分类、标识醒目、整齐、清洁。各类工器具标识应有名称型号和数量,并制作成铭牌。
2.7 工器具保管员应做好库房清洁卫生,进出库房必须关门,确保库房内干燥和恒温。
相关文章带电作业安全距离定义及相关规定

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法

等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容

有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验

带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
带电作业现场查勘记录表【图】

分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56
- 上一篇:配电带电作业作业内容与注意事项
- 下一篇:带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施