ups供电时间计算公式与方法举例
来源:电工天下时间:2021-06-24 08:31:16 作者:老电工手机版>>
有关ups供电时间计算公式与方法,基本公式中包括负载的有功功率、UPS逆变效率、电池放出容量等的计算,电池放电效率与放电电流或放电时间有关,负载的有功功率的计算实例。
ups供电时间计算公式
1、基本公式
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率,其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数,UPS逆变效率≈0.9。
电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率
电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:
放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C
放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h
放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
2、计算公式
负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
3、计算举例
例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。
计算:3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9
得出:电池放出容量= 24.3(Ah),电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)
结果:可选用38Ah 的(12V/38Ah) 电池8块。
相关文章供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。
时间:2022-09-08 16:19:16
电葫芦接线图及接线方法

有关电葫芦接线图及接线方法,两个电葫芦的接线图,第一个是380伏的控制,第二个是36伏的控制,二个电动葫芦的接线图主回路一样。
时间:2022-09-08 14:16:45
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
集成稳压器按输出电压的分类方法

有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
工地帽子颜色等级划分方法

有关工地安全帽的知识,安全帽有多种不同的颜色,不同岗位的人佩戴的安全帽的颜色是不同的,进工地必须戴好自己的安全帽,以下是工地帽子颜色等级的划分方法,供大家参考。
时间:2022-06-29 13:01:32
工厂安全帽职位划分方法

安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:00:23
电工安全帽的检查和使用方法

有关电工安全帽的知识,为了保障电工从业人员的安全,必须做好安全帽的检查工作,不要把安全帽歪戴,也不要把帽沿戴在脑后方,在使用前必须检查安全帽有无裂纹或磨损等问题。
时间:2022-05-20 12:21:31
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?

问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
- 上一篇:UPS如何开关机,UPS正常开机与关机顺序
- 下一篇:UPS冗余供电的连接方式