UPS冗余供电的连接方式

来源:电工天下时间:2021-03-18 05:49:11 作者:老电工手机版>>

有关UPS冗余供电的连接方式,如何通过冗余方式增加UPS供电可靠性,UPS供电冗余连接方式,分为双机主从式热备份、功率均分并联备份、并联热备份等。

UPS冗余供电的连接方式

一、通过冗余方式增加UPS供电可靠性

计算机在通信系统中的广泛应用,对供电质量提出了越来越高的要求,由此在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越普遍。

一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。

因此,如何建立~个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。

为提高UPS供电的可靠性,可采用多种UPS冗余连接方式,各种方式都有优缺点,考虑方案时要根据实际负载情况,选择合适的模式。

当前冗余连接方式大致有以下三种:

(1)双机主从式热备份。

将作为从机的UPS1输出接到另一台作为主机的UPS2的旁路输入,正常运行时由UPS2供电,UPS1处于备份。当UPS2故障时,负载切换至UPS2旁路,由UPS1承担负载供给任务。

该系统结构及控制简单,但存在以下缺点:主机长时间工作,而从机处于长期待机状态,两机的元件老化程度不均匀;在从机供电的状态下,主机静态旁路故障时将导致系统供电失败;系统负载不能超过单机容量且以后无法扩容。

(2)功率均分并联备份。

该系统将两台或多台UPS逆变单元并联运行,正常时两台(或多台)逆变器同时向负载均分供电,当其中一台故障时,该UPS从系统中脱离,用户所需负载电流,由剩余逆变器按新的份额重新供电。此种方式目前有两种结构,一种是UPS通过外加并机柜方式并联,并机柜提供同步及多机均流控制,同时提供并联系统的总静态旁路;另一种是在每台UPS内安装一套逻辑控制板,控制各台机器的同步及均流输出。

此方案的优点是易于扩容(采用并机柜方式时应将并机柜按终期考虑),通过冗余备份提高供电可靠性,但也存在缺点:

(a)采用并机柜方式的,并机柜成为系统的公共瓶颈点,一旦它内部失控或故障,会导致整个系统供电失败。 来自:电工技术之家

(b)由于各台UPS输出量参数难以保持完全一致,导致各UPS在向负载供电同时,还在UPS内部的逆变器间形成环流,当环流过大,将直接危及逆变器安全。

此外,如果各UPS向负载供电的电流差异过大,将使逆变器的功率放大元件老化速度失衡,也会引发故障,一般来说,供电系统中并机数量越多,UPS电源系统发生故障的概率也越大。

(3)并联热备份。

该系统将两台UPS的电池组输入,整流器输出及逆变器输出并联,并共用旁路,正常时两台整流器同时向两逆变器供电,并向两组电池充电,通过逆变器输出静态开关选择其中一台逆变器向负载供电,两台整流器和逆变器分别互为备用,只有当两台逆变器同时故障时,系统将负载切至共同静态旁路,由市电继续向负载供电。

该方案没有瓶颈故障点,任何一台UPS局部或整体故障,系统仍能继续向负载供电,由于真正输出只有一台逆变器,故也不存在逆变器间的环流,但由于此模式类似单机运行模式,带载能力相对差且不易扩容。

一个UPS供电方案的好坏,直接决定了通信机房内重要负载是否能正常运行。

在设计通信机房UPS供电系统时,既要节省投资,又要考虑系统的可靠性、灵活性,为通信设备及计算机负载提供有效的保障。

相关文章
  • 供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

    供电所安全员岗位职责

    有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。

    时间:2022-09-08 16:19:16

  • 电葫芦接线图及接线方法

    电葫芦接线图及接线方法

    有关电葫芦接线图及接线方法,两个电葫芦的接线图,第一个是380伏的控制,第二个是36伏的控制,二个电动葫芦的接线图主回路一样。

    时间:2022-09-08 14:16:45

  • 稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

    稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

    在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-07-25 05:37:32

  • 集成稳压器按输出电压的分类方法

    集成稳压器按输出电压的分类方法

    有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-04 16:51:39

  • 工地帽子颜色等级划分方法

    工地帽子颜色等级划分方法

    有关工地安全帽的知识,安全帽有多种不同的颜色,不同岗位的人佩戴的安全帽的颜色是不同的,进工地必须戴好自己的安全帽,以下是工地帽子颜色等级的划分方法,供大家参考。

    时间:2022-06-29 13:01:32

  • 工厂安全帽职位划分方法

    工厂安全帽职位划分方法

    安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 13:00:23

  • 安全帽的用途分类方式

    安全帽的用途分类方式

    有关安全帽的知识,安全帽有哪些类型,不同安全帽的用途有什么不同,安全帽产品分类一般作业类(Y类)安全帽和特殊作业类(T类)安全帽,不同安全帽的适用场所是不同的,下面具体来看下。

    时间:2022-05-23 08:52:26

  • 电工安全帽的检查和使用方法

    电工安全帽的检查和使用方法

    有关电工安全帽的知识,为了保障电工从业人员的安全,必须做好安全帽的检查工作,不要把安全帽歪戴,也不要把帽沿戴在脑后方,在使用前必须检查安全帽有无裂纹或磨损等问题。

    时间:2022-05-20 12:21:31

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有