用电负荷与线损率的关系及计算公式
来源:电工天下时间:2021-03-18 05:49:36 作者:老电工手机版>>
有关用电负荷与线损率的关系及计算公式,线损率的计算方法,包括用电负荷与线损率的对应关系是什么,月度线损率进行预测的方法等。
用电负荷与线损率关系及计算公式
线损率是随用电负荷、网络结构和运行方式的变化而变化的,其变化幅度一般难以掌握。
但是网络结构和运行方式在一段时间内可能是相对稳定的,这时就只有用电负荷的变化对线损率有影响。
因此,找到用电负荷与线损率的对应关系,对于线损管理工作具有特别重要的意义。
1、线损计算公式
根据电路原理,任何一个复杂的电路都可以等效成一个简化电路,因此对于一个复杂的电力网络,其有功功率损耗可用式(1)表示:
式中ΔP0——网络总铁损,这部分与负荷无关;
R——网络等效电阻;
I——总负荷电流,即 ,S为视在功率,U为折算至某一电压等级的等效
有功电量损失为:
式中,Ppj为某时段内的平均负荷;Pjf为P在某时段内的均方根,t为此时段的小时数。
线损率为:
对于某一地区负荷而言,其年最大负荷利用小时数Tmax、功率因数cosφ以及负荷曲线的形状都是相对稳定的,因此,Ppj与Pjf之间也将有相对固定的关系,因为在 负荷曲线形状一定时,其年最大功率损耗时间τ是确定的。
式中Pmax——最大负荷;
Tmax——最大负荷利用小时;
τ——最大功率损耗时间;
t——计算期内的小时数。
其中: ,是大于0的常数。
于是,线损率ρ随负荷变化曲线。
为求得网络线损率最低时的负荷,令线损率的一阶导数等于0,即
若上式成立,则当网络铜损功率等于铁损功率时,网络线损率最低,此时Ppj= ;如果已知网络在某一负荷 下的线损率ρ1(实际值与理论值均可),将其代入
据此可定性分析负荷变化对线损率的影响,当 大于 时,ρ随 增大而增大;当 小于 时,ρ随 增大而减小。
当网络及运行方式无变化时,也可用这种方法对线损率进行定量分析。例如,已知上月平均负荷 、线损率ρ1及本月平均负荷 ,则本月线损率
2、实例分析
利用这种方法对月度线损率进行预测。
河北南网进行了线损理论计算,得到了网络总铁损的平均值ΔP0为45.5 MW。为了预测2001年9月份的线损率,首先,判断是否满足篇首提出的假设条件,由于8月和9月的网络结构及运行方式变化不大,满足了假设条件。其次,搜集相关数据进行计算,其中8 月平均负荷为5 572.8 MW,线损率完成6.17%,给定9月平均负荷为5 600 MW,则计算出9月的线损率为6%,实际完成6.03%,偏差仅0.03个百分点。
3、结论
如果网络及运行方式变化不大,利用这种方法可以进行线损率预测,还可以利用其计算结果与实际线损率的比较进行线损分析,从中发现线损管理方面是否存在漏洞。另外,计算出线损率最低时的有功功率,对电网经济调度及电网规划,都有重要的参考价值。
相关文章线损管理分级、分压、分线与分台是什么

有关线损管理分级、分压、分线与分台的知识,理论线损和实际线损的区别,影响线损的主要因素,以及影响线损率的原因等。
时间:2021-08-06 05:13:20
如何计算电力线损,电力线损的计算标准

有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。
时间:2021-08-06 05:13:07
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
35kv线路线损计算公式

有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。
时间:2021-03-27 07:25:40
如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。
时间:2021-03-27 07:25:38
电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。
时间:2021-03-18 05:49:30
供电所线损管理与节能降损的措施

供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。
时间:2021-03-18 05:49:29
线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

有关理论线损计算的概念与方法,包括输电线路损耗,配电变压器损耗,以及低压线路损失计算方法,简单线路的损失计算等,供大家参考。
时间:2020-05-25 14:17:42





