低压带电作业的五项安全要求
来源:电工天下时间:2021-06-24 08:31:42 作者:老电工手机版>>
有关低压带电作业的五项安全要求,低压带电作业对安全方面的具体要求,低压带电作业应在天气良好的条件下进行,作业现场至少要有两人,工作要有专人监护,低压线路带电作安全措施。
低压带电作业的五项安全要求
1、低压带电作业应在天气良好的条件下进行,雷雨天气或潮湿天气严禁带电剪线或带电接线。
2、作业现场至少要有两人,工作要有专人监护,工作前认真核对设备名称、编号及位置,在带电工作过程中监护人不得离开工作现场或委托他人监护;若发现作业人胆怯或有其他不正常身心状态,应令其停止工作。
3、带电作业人员要戴绝缘手套和戴配有防护罩安全帽,穿长袖紧口工作服;严禁穿背心、短裤、凉鞋工作。
4、要使用有完好绝缘手柄的工具;作业工具金属接触面外露较多应将工具不影响工作的金属部分采取绝缘措施,防止带电作业时因工具金属部分裸露误碰表箱外壳引起短路(如螺丝刀金属部分可以使用绝缘胶布进行绝缘处理)。
5、在室外地面上进行作业时,要站在干燥的绝缘台(架)上操作,使用梯子前要检查梯子是否牢固干燥,防滑胶套是否完整,人体对地必须保持可靠绝缘。
低压线路带电作业的安全措施
1、低压带电作人员应经过误码练并考试合格,工作中由有经验的电气工作人员监护。使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上,并戴手套和安全帽。必须穿长袖工作服工作,禁止使用锉刀,金属尺和带金属物的毛刷掸等工具。
2、间接带电作应在天气良好的条件下进行,且作业范围内电气回路的漏电保护器必须投运。
3、在低压配电装置上进行工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的隔离措施。
4、在紧急情况下允许用有绝缘柄的钢丝钳断开带电的绝缘照明线。断线时要一根一根地进行,断开点应在导线固定点的负荷侧。
5、带电断开配电或接线箱中的电压和电能表的电压回路时,必须采取防止短路或接地的措施;严禁的电流互感器的二次回路进行带电工作。
6、上杆前,应先分清相、零线,断开导线时,先断相线,后断零线,搭接进顺序相反。
7、工作前,应检查与同杆架设的高压线的安全距离,采取防止误碰带电高压设备措施。
8、在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。还要注意,切不可使人体同时接触两导线。
相关文章低压和高压电工证哪个好,电工怎么做前途会更好

低压和高压都是政府要求持证上岗的特殊工种,考试分为机考和实操两大部分,报名费用低压500元左右,高压1000元左右,高压的通过了低压高压都能操作,低压的不能操作高压,证书只是入门,关键要看个人技能。
时间:2022-06-26 15:36:34
低压电工证与高压电工证有何不同,两个证难考吗?

如果只是考一个初级电工证,考电工证难度不大,可以说非常容易。一般初级的电工证,电工证考证,有理论试和实操试。电工证理论知识方面的题目多在600多题左右,需要把这600多题都学好了。都不难,这个理论试只要80分都是合格的。
时间:2022-06-26 15:25:47
带电作业安全距离定义及相关规定

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
高压与低压等级标准的含义

有关高压与低压等级标准的含义,如何划分高压与低压,设备对地电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏及以下者为低压。
时间:2021-08-06 05:13:10
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
低压作业与高压作业的定义

有关低压作业与高压作业的定义,从事低压电气设备的工作,叫低压作业,从事高压电气设备的工作,叫高压作业。
时间:2021-06-24 08:31:26
等电位带电作业的正确方法

等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
- 上一篇:什么是纹波,纹波电压计算公式
- 下一篇:停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响