带电断接空载线路的安全规定
来源:电工天下时间:2021-03-18 05:50:22 作者:老电工手机版>>
有关带电断接空载线路的安全规定,带电断、接空载线路时,必须确认线路的终端断路器或隔离开关确已断开,带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施等。
带电断接空载线路的安全规定
1、带电断、接空载线路时,必须确认线路的终端断路器或隔离开关确已断开,接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后,方可进行。
按照这种规定,线路的首端与电源相连、线路的终端及线路上均不接任何负载、线路完全处于空载状态时,才可进行带电断、接空载线路。
2、带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施,消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。
如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表 7-7的规定,且作业人员与断开点应保持 4m 以上的距离。
当线路空载时,电源虽不供负荷电流,但向线路供电容电流,线路越长,电容电流越大。
当带电断、接空载线路时,在断、接点会产生电容电流电弧,电容电流弧光对人的眼睛会造成伤害,故作业人员作业时,应戴护目镜,并采取消弧措施,消弧工具应能断开相应电压等级、相应长度空载线路的电容电流。

3、在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相别确定无误后,才可进行带电断、接引线。该项规定关系到带电断、接引线时的工作安全,也关系到系统的安全运行。其理由如下。
a.如果线路上有人工作,则带电断、接引线使线路上的工作人员极不安全。所以规程要求,要查明线路确实无人工作才带电断、接引线。【带电断接空载线路的安全规定】
b.如果被接引的空载线路绝缘不良或存在接地,若线路为中性点直接接地系统,则带电接引时,将会引起或发生单相接地短路、在引接点会产生很大单相短路电弧,危及作业人员的安全;若线路为中性点不接地或经消弧线圈接地系统,一相接地后,虽可继续运行 2h,非接地相电压升高至线电压,线路绝缘受线电压作用,若在薄弱部位发生另一点接地,会形成相间短路,影响系统正常运行。
如果出现电容电流很大的接地,则断接引线时使用的消弧管容量有限,可能超过其容量而爆炸。以上都给人身和设备安全带来严重威胁。
c.带电接引线之前,必须核实线路的相别,不要把 A 相当成了 B 相或 C 相。(电工天下 www.dgjs123.com)
未经定相核实相别即开始接引线,把相别搞错了,会在受端变电站操作接入电网时发生相间短路。如果直接接引两端带电设备,则会发生相间短路,造成人身及设备重大事故。
d.带电接引线时,未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线,将因感应而带电,为防止电击,应采取措施后才能触及。
该项说明未接通相的导线及已断开相的导线均处于断开不带电状态,此时,因感应电压存在而不能随便触摸,必须采取措施(导线接地、或穿屏蔽服)后才能触及,否则会遭受电击。
e.严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路。该项说明两根导线均处于断开不带电状态,作业人员不能同时接触两根导线的断头,否则人体将串入两根导线的断头之间,使人体流过感应电流而遭受电击。
相关文章稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
没带电笔且不万用表怎么判断是否为火线

怎么判断一条电线是不是火线,其实方法还是很多的,手头上没有电笔,也没用万用表,怎么来判断电线是火线还是零线,以小编的个人经验来看,不妨试试下面的判断方法。
时间:2022-05-04 06:00:49
带电作业安全距离定义及相关规定

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
改动线路为什么需要办理申请报批手续?

改动线路为什么需要办理申请报批手续?在改动线路时为什么要输申请报批手续,应该怎么来写申请报告,下面一起来了解下。
时间:2021-10-31 18:07:18
架空线路导线预留长度标准值是多少

有关架空线路导线预留长度标准值,包括项目名称、导线预留长度,分为高压与低压,与设备连接、进户线等的导线预留长度标准值。
时间:2021-08-11 08:26:39
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
等电位带电作业的正确方法

等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
- 上一篇:变频器带电机空载运行的技术要求
- 下一篇:电工低压带电作业范围及技术措施