常用低压电器的选用原则
来源:电工天下时间:2020-01-07 10:11:24 作者:老电工手机版>>
有关低压电器的选用原则,如何正确选择常用的低压电器设备,包括热继电器的选择,塑料外壳式断路器断路器一般选用原则,配电用断路器的选用原则,电动机保护断路器的选用原则等。
低压电器的选用原则
1、热继电器的选择
首先,热继电器的脱扣值热不动作电流为1.05 的In,动作电流为1.2In,是根据电机的过载特性设计的,所以选热继时 ,热继的电流调节范围 可以满足电动机的额定电流就可以了。
第二要根据电动机是轻载启动还是重载启动来选热继的脱扣特级,一般分10A 10 20 30几个等级,分别对应7.2In下热继的脱扣时间(环境温度20度的条件下)。比如水泵类负载,为轻载启动用10A级。风机类负载为重载启动,用20等级的。
2、塑料外壳式断路器的选用原则
塑料外壳式断路器断路器一般选用原则:
(1)断路器的额定工作电压&ge线路额定电压。
(2)断路器的额定电流&ge线路负载电流。
(3)断路器的额定短路通断能力&ge线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。
(4)线路末端单相对地短路电流&ge1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。
(5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
(6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。
(7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。
(8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。
1、配电用断路器的选用原则
(1)断路器长延动作电流整定值&le导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。
(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间&ge线路中最大起动电流的电动机的起动时间。
(3)瞬时电流整定值&ge1.1X(Ijx+k1kIedm)
Ijx线路计算负载电流;
k1电动机起动电流的冲击系数,一般取k1=1.7-2;
k电动机起动电流倍数;
Icdm最大一台电动机的额定电流
2、电动机保护断路器的选用原则
(1)长延时电流整定值=电动机额定电流
(2)瞬时整定电流:
对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流=(8-15)倍电动机额定电流;
对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流=(3-6)倍电动机额定电流。
(3)6倍长延时电流整定值的可返回时间&ge电动机实际起动时间,按起动时负载的轻重,可选用的可返回时间为1S、3S、5S、8S、12S、15S中某一档。
3、断路器与熔断器的配合原则
(1)如果在安装点的预期短路电流小于断路器的额定分断能力,可采用熔断器作后备保护,因熔断器的额定短路分析能力较强。
后备熔断器的特性1与断路器的特性2相交。线路短路时,熔断器的分断时间比断路器短,可确保断路器的安全。特性上的交接点,可选择在断路器的额定短路的分断能力的80%处。
(2)熔断器应装在断路器的电源侧,以保证使用安全。
三、低压断路器的极数
一般有2、3、4极,而4极的形式有A、B、C、D四种形式:
1)A:四极不带过电流脱扣器,且不与其它3极一起通断;2)B:四极不带过电流脱扣器,且与其它3极一起通断;3)C:四极带过电流脱扣器,且不与其它3极一起通断;4)D:四极带过电流脱扣器,且与其它3极一起通断;
相关文章安全帽的选用要求

有关安全帽的知识,安全帽是对人头部起到防护作用的,对工作时由于坠落物体及其它因素导致的伤害起到很好的保护作用,安全帽有多种不同的类型,安全帽的选用要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:05:15
低压和高压电工证哪个好,电工怎么做前途会更好

低压和高压都是政府要求持证上岗的特殊工种,考试分为机考和实操两大部分,报名费用低压500元左右,高压1000元左右,高压的通过了低压高压都能操作,低压的不能操作高压,证书只是入门,关键要看个人技能。
时间:2022-06-26 15:36:34
低压电工证与高压电工证有何不同,两个证难考吗?

如果只是考一个初级电工证,考电工证难度不大,可以说非常容易。一般初级的电工证,电工证考证,有理论试和实操试。电工证理论知识方面的题目多在600多题左右,需要把这600多题都学好了。都不难,这个理论试只要80分都是合格的。
时间:2022-06-26 15:25:47
电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事

电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事?主要由电源内阻(阻抗)较大造成的,这个内阻包括线路导线电阻、接头或接线端子接触电阻等。当大功率电器接通电源后,因为电流较大,在整个线路上产生的电压降较大,电源电压下降很多。
时间:2022-05-18 16:19:25
高压与低压等级标准的含义

有关高压与低压等级标准的含义,如何划分高压与低压,设备对地电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏及以下者为低压。
时间:2021-08-06 05:13:10
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
低压作业与高压作业的定义

有关低压作业与高压作业的定义,从事低压电气设备的工作,叫低压作业,从事高压电气设备的工作,叫高压作业。
时间:2021-06-24 08:31:26
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理

有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24





