自动按频率减负荷装置原理图解
来源:电工天下时间:2021-06-24 08:31:53 作者:老电工手机版>>
有关自动按频率减负荷装置原理图解,自动按频率减负荷装置原理接线图,不在检查位置时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开,旋ZK到检查II组电容器位置时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。
自动按频率减负荷装置原理图
如下图:

不在检查位置时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开。此时1C和2C的正极分别接至+WC1和+WC2,各自作本回路跳闸电源。
旋ZK到检查I组电容器位置时,触点1-4、5-8、9-12接通,其他触点断开。此时2C正极同时接至+WC1和+WC2,作两回路的跳闸电源。
1C正极接至KT线圈右端,使KT线圈加上1C动作,经一定时间接通KV,若1C的电压足够,则KV启动,信号灯亮,证明电容器组满足要求。
反之,则说明电容量降低或有断路存在,应逐一检查更换。
旋ZK到检查II组电容器位置时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。此时1C作两回路的跳闸电源,2C被检查。