架空导线实际长度如何计算?
来源:电工天下时间:2016-09-09 19:07:12 作者:老电工手机版>>
架空导线实际长度如何计算?
在图纸上 知道了最大弧垂和直线段的长度 怎么计算架空线路的具体长度。
地线的设计安全系数,宜大于导线的设计安全系数。
导、地线在弧垂最低点的最大张力,应按式7.0.3计算(7.0.3)式中:Tmax——导、地线在弧垂最低点的最大张力,N;Tp——导、地线的拉断力,N;KC——导、地线的设计安全系数。悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。
架设在滑轮上的导、地线,还应计算悬挂点局部弯曲引起的附加张力。
在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的60%。悬挂点的最大张力,不应超过拉断力的66%。