综合布线系统预埋暗管的安装要求
来源:电工天下时间:2021-08-11 08:26:37 作者:老电工手机版>>
有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。
综合布线系统预埋暗管的安装要求
1、预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm.
2、直线布管每30m处应设置过线盒装置。
3、暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。
4、暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。
5、暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm。