有关直流屏端电池的组成部分,直流屏端电池是什么意思,就是电压调节的备用电池,以前直流装置得蓄电池分为两组,一组是基本级,供正常负荷时用,一组为端电池,供事故时调节直流母线电压用。

直流屏端电池的组成部分

所谓直流屏端电池,就是电压调节的备用电池。以前直流装置得蓄电池分为两组,一组是基本级,供正常负荷时用,一组为端电池,供事故时调节直流母线电压用的,比如基本电池用得过多,造成直流母线的电压下降过多时,通过调节装置将端电池投上去,维持直流母线的电压水平。

现在《DL/T 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程〉中:第3款 3.0.10 端电池terminal battery:蓄电池组中基本电池子之外的蓄电池4.1直流电源中规定;4.1.6铅酸蓄电池组不宜设置端电池(没有端电池就是无端电池了);镉镍碱性蓄电池组宜减少端电池得个数。

附1,变电站的直流屏里的蓄电池为何容易坏?

变电站的直流屏里的蓄电池,运行半年多就坏了,内阻无穷大,而且是好的蓄电池,德国进口的,是什么原因?常坏。

因为变电站内为了保持电池的电量,把电池长期处于浮充电状态,这种充电为过充电,使电池失水严重。电解液的浓度上升,使得极板硫化,电池的内阻就增大,容量下降。

变电站:变电站是电力供应的设施之一,改变电压的场所。

为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,从而减少传输时耗损,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。

变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的变电站又称为变电所、配电室等。变电站变换电压并分配用电量,所以要尽可能靠近用电多的地方才有效率用电,电压才不会互相影响。

变电站电池为应急备用电源,只有在事故时才会使用备用电池,另外变电站要求安全运行,不考虑成本,所以变电站内为了保持电池的电量,把电池长期处于浮充电状态,这种充电为过充电,使电池失水严重。电解液的浓度上升,使得极板硫化,电池的内阻就增大,容量下降。

定期的给电池补水,就能保持电池的容量。

附2,直流屏的蓄电池选型怎么选?

发电厂、变电站、电力系统在正常情况下,要求安全、可靠、稳定运行;在事故情况下,要求保证人身和设备安全,并在最短时间和最小范围内消除事故,不使事故范围扩大。

蓄电池直流系统是唯一能保证交流电力系统安全、可靠运行,准确、快速处理事故的保安电源。

蓄电池直流系统应选择铅酸蓄电池,也可选用镉镍碱性蓄电池,但碱性蓄电池与酸性蓄电池相比,具有以下特点:

1、 镉镍碱性蓄电池的单体电池电压为1.2V,构成直流系统是需电池数量较多,维护相对复杂。

2、由于直流系统电池数量多,放电特性陡、降幅度大、终止电压低,为合理解决正常运行和事故放电运行的电压偏差,保证直流母线在规定允许范围之内,必须装设端电压或降压装置,因而造成系统接线复杂,安装维护和调试麻烦。

所以,镉镍碱性蓄电池一般用于110KV及以下的小型电力工程中和持续放电容量较小、短时放电倍率较高的直流系统中。目前直流系统大量采用铅酸蓄电池。

铅酸蓄电池具有可靠性高、容量大和能承受一定冲击负荷等优点,故发电厂和变电站广泛采用。

铅酸蓄电池主要分防酸式和阀控式两类。

防酸式铅酸蓄电池使用历史较长,这类电池运行中可以加液,便于监视、寿命较长、价格较低,但体积大,运行中产生氢气,且伴随着酸雾,对环境污染较大,维护复杂。

考虑到在大、中型发电厂,220KV以上变电站和直流输电换流站内,一般采用有人值班方式,容许合理的安装场地,所以推荐采用防酸式铅酸蓄电池。

近十几年来,国内外生产的阀控式密封铅酸蓄电池,克服了一般防酸式铅酸蓄电池的缺点,具有放电性能好、技术指标先进、安装方便、安全可靠、维护简单和占地面积小等优点,在电力系统中得到了广泛的应用。

相关文章
  • 直流屏的作用及工作原理浅析

    直流屏的作用及工作原理浅析

    有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。

    时间:2022-04-02 10:51:33

  • 直流绝缘监视装置接线方法图解

    直流绝缘监视装置接线方法图解

    直流绝缘监视装置接线方法图解,常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。

    时间:2021-06-24 08:31:57

  • 150Ah蓄电池可以接两个太阳能路灯?

    150Ah蓄电池可以接两个太阳能路灯?

    150Ah蓄电池可以接两个太阳能路灯?具体能不能接两个太阳能路灯,需要看是多少W的路灯,还要看对阴雨天数有无要求。

    时间:2021-03-09 11:29:11

  • 电动车停放太久充不进电,怎么激活电池

    电动车停放太久充不进电,怎么激活电池

    电动车停放太久了,电池充不进电,怎么来激活电池,有没有好的方法,电工天下小编分享三种激活电动车的电池的方法,包括快速充电法、并联修复法等,一起来看下。

    时间:2020-06-29 14:32:04

  • 电动车充电的步骤:先接电池,还是先接电源插座

    电动车充电的步骤:先接电池,还是先接电源插座

    在对电动车充电的过程中,有个电池与电源插座的连接顺序的问题,不知道你有没有搞清楚,是先接电池,还是先接上电源插座,不懂的话,很容易对电池造成操作,一起来了解下。

    时间:2020-06-29 13:54:21

  • 电动车电池亏电饿死的三种激活方法

    电动车电池亏电饿死的三种激活方法

    如果电动车长期不使用,电池就可能会亏电,出现电池饿死的情况了,也就是充不进电,充电器指示灯会一闪一闪的,究竟应该怎么来激活电动车电池,电动车电池亏电饿死的三种激活方法,一起来看下吧。

    时间:2020-06-29 13:39:41

  • 如何判断电动车电池是否损坏

    如何判断电动车电池是否损坏

    当电动车的电池损坏时,电动车不能行驶,充电也充不进去,有什么办法可以判断电动车的电车已完全损坏,而不能正常使用,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-06-29 13:31:19

  • 电动车电池激活的几种情况

    电动车电池激活的几种情况

    当电动车长时间不骑时,电动车的电池就会有亏电的现象,会严重影响到电池的使用寿命,此时就需要对电池进行激活操作,以保证电池的再次使用,有关电动车电池激活的几种情况,一起来看下。

    时间:2020-06-29 13:29:01

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有