直流耐压实验操作规程_如何进行直流耐压实验
来源:电工天下时间:2017-05-06 15:29:13 作者:老电工手机版>>
直流耐压实验操作规程_如何进行直流耐压实验
直流耐压实验原理相同于绝缘电阻实验,但特点是电压高且可调,实验中可对应电压各点读出对应的走漏电流值,依据数据可描绘出走漏电流和电压的联系曲线,以便剖析绝缘的好坏。
别的对有些设备是思考进行沟通耐压很艰难而求其次。例如,有些被试品的电容两很大,进行沟通耐压需求大容量的实验设备,在现场实验中很难施行。
而直流耐压直流实验中没有电容电流存在,其实验设备容量能够做得很小。
直流耐压实验归于破坏性实验,实验过程中会对设备发生必定程度的危害,为检测设备在高压实验下接受的最大电压峰值,便于断定设备的运用范围和挑选设备的量程。
直流耐压实验需要遵循的规程:
1、对电气设备进行直流耐压实验,须一人接线,另一人查对,承认接线无误后,方可进行实验。
2、所运用的微安表如处于高压接线时,须有杰出的屏蔽,高压引线用屏蔽线,实验电缆用屏蔽罩。
3、无专用实验设备时,实验电容量小的被试物,应加滤波电容器。
4、在半波整流设备中,有必要注意整流管的最大运用电压不得超越额外反峰值电压的一半。
5、运用硅管作倍压整流时,应注意硅管极性。
6、实验结束,应先将升压回路的单相调压器退回零位并堵截电源。
7、实验后,有必要将被试物先经电阻对地放电。
8、再次实验前,必需查看接地线是不是已从被试物上移开。
1)、按需求接线,并由专人仔细查看接线和仪器仪表,尤其是查看操作有些外壳是不是以牢靠接地。承认无误后,方可通电升压。
2)、升压应均匀分级进行,不行太快。
3)、升压中若出线击穿、闪络等反常应立刻降压断开电源,并查明缘由。
4)、实验结束,降压、断开电源后,均应先对被试品充沛放电才干更改接线。
直流耐压实验电压较高,对发现绝缘某些部分缺陷有着特别的效果,可与走漏电流实验一起进行。
直流耐压实验与沟通耐压实验比较,具有实验设备简便、对绝缘损害小和易于发现设备的部分缺陷等长处。
与沟通耐压实验比较,直流耐压实验的首要缺陷是因为交、直流下绝缘内部的电压散布不一样,直流耐压实验对绝缘的检测不如沟通更挨近实践。
9条直流耐压试验安全操作规程
1.使用硅管作倍压整流时,应注意硅管极性。
2.高压测量用微安表应配备保护装置,保护用的电容器应绝缘良好,不应有漏电现象。
3.做电缆直流耐压试验,导电回路中应接保护电阻,试验完毕应经电阻放电,必要时对附近设备也应放电或预先短接。
4.做避雷器电导电流试验,应采用高压测量。
5.对于能分相进行的设备,必须分相进行,以便比较判断各相的试验结果。
6.对电气设备进行直流耐压试验,须一人接线,另一人查对,确认接线无误后,方可进行试验。
7.所使用的微安表如处于高压接线时,须有良好的屏蔽,高压引线用屏蔽线,试验电缆用屏蔽罩。
8.无专用试验装置时,试验电容量小的被试物,应加滤波电容器。
9.在半波整流装置中,必须注意整流管的最大使用电压不得超过额定反峰值电压的一半。
相关文章直流屏的作用及工作原理浅析

有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-04-02 10:51:33
划线钳工的7条安全技术操作规程

划线钳工安全技术操作规程,共有7条,参考如下:1、平台周围应保持整洁,1米内禁止堆放物件。2、经常检查手锤、样冲等工具,不得有裂纹、飞边、毛刺,顶部不得淬火,手锤柄要安装牢固。
时间:2022-02-17 11:04:34
电气维修工安全技术操作规程大全

电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
手持式电动工具的8条安全技术操作规程

手持式电动工具的安全技术操作规程,参考如下:待使用的手持式电动工具,必须具有出厂合格证和说明书,并且要制定出相应的安全技术措施,认真按照安全技术操作规程操作。
时间:2022-02-17 10:49:15
手持式电动工具的12条安全操作规程

手持式电动工具的安全操作规程,参考如下:手持式电动工具(以下简称工具)应有专人保管、定期检查,严格借用手持和登记建卡等管理制度。
时间:2022-02-17 10:45:36
电气仪表修理工安全操作规程

有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
直流绝缘监视装置接线方法图解

直流绝缘监视装置接线方法图解,常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
时间:2021-06-24 08:31:57
维修电工消防安全知识与安全操作规程

有关维修电工消防安全的知识,以及维修电工消防安全操作规程13项,在发生电气设备火警时,或邻近电气设备附近发生火警时,电工应运用正确的灭火知识,及时处理火灾事故。
时间:2019-07-08 17:15:05
- 上一篇:值班电工岗位职责9项要求
- 下一篇:发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准





