农网三相负荷不平衡怎么办,农网三相负荷不平衡的五大原因分析
来源:电工天下时间:2019-11-08 17:09:53 作者:老电工手机版>>
农网三相负荷不平衡的五大原因
1、三相负荷不平衡对配电变压器的影响
(1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗:
变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。
当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。
从数学定理中我们知道:假设a、b、c 3个数都大于或等于零,那么a+b+c≥33√abc 。
当a=b=c时,代数和a+b+c取得最小值:a+b+c=33√abc 。
因此,可以假设变压器的三相损耗分别为:Qa=Ia2 R、Qb= Ib2 R 、Qc =Ic2 R,式中Ia、Ib、Ic分别为变压器二次负荷相电流,R为变压器的相电阻。则变压器的损耗表达式如下:
Qa+Qb+Qc≥33√〔(Ia2 R)(Ib2 R)(Ic2 R)〕
可知,变压器的在负荷不变的情况下,当Ia=Ib=Ic时,即三相负荷达到平衡时,变压器的损耗最小。
则变压器损耗:
当变压器三相平衡运行时,即Ia=Ib=Ic=I时,Qa+Qb+Qc=3I2R;
当变压器运行在最大不平衡时,即Ia=3I,Ib=Ic=0时,Qa=(3I)2R=9I2R=3(3I2R);
即最大不平衡时的变损是平衡时的3倍。
(2)三相负荷不平衡可能造成烧毁变压器的严重后果:
上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多,可能造成绕组和变压器油的过热。绕组过热,绝缘老化加快;变压器油过热,引起油质劣化,迅速降低变压器的绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将减少一半),甚至烧毁绕组。
(3)三相负荷不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件温升增高:
在三相负荷不平衡运行下的变压器,必然会产生零序电流,而变压器内部零序电流的存在,会在铁芯中产生零序磁通,这些零序磁通就会在变压器的油箱壁或其他金属构件中构成回路。但配电变压器设计时不考虑这些金属构件为导磁部件,则由此引起的磁滞和涡流损耗使这些部件发热,致使变压器局部金属件温度异常升高,严重时将导致变压器运行事故。 农网三相负荷不平衡的五大原因
2、三相负荷不平衡对高压线路的影响
(1)增加高压线路损耗:
低压侧三相负荷平衡时,6~10k V高压侧也平衡,设高压线路每相的电流为I,其功率损耗为: ΔP1 = 3I2R
低压电网三相负荷不平衡将反映到高压侧,在最大不平衡时,高压对应相为1.5I,另外两相都为0.75 I,功率损耗为:
ΔP2 = 2(0.75I)2R+(1.5I)2R = 3.375I2R =1.125(3I2R);
即高压线路上电能损耗增加12.5%。
(2)增加高压线路跳闸次数、降低开关设备使用寿命:
高压线路过流故障占相当比例,其原因是电流过大。低压电网三相负荷不平衡可能引起高压某相电流过大,从而引起高压线路过流跳闸停电,引发大面积停电事故,同时变电站的开关设备频繁跳闸将降低使用寿命。
3、三相负荷不平衡对配电屏和低压线路的影响
(1)三相负荷不平衡将增加线路损耗:
三相四线制供电线路,把负荷平均分配到三相上,设每相的电流为I,中性线电流为零,其功率损耗为: ΔP1 = 3I2R
在最大不平衡时,即某相为3I,另外两相为零,中性线电流也为3I,功率损耗为:
ΔP2 = 2(3I)2R = 18I2R = 6(3I2R);
即最大不平衡时的电能损耗是平衡时的6倍,换句话说,若最大不平衡时每月损失1200 kWh,则平衡时只损失200 kWh,由此可知调整三相负荷的降损潜力。
(2)三相负荷不平衡可能造成烧断线路、烧毁开关设备的严重后果:
上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多。由于发热量Q=0.24I2Rt,电流增为3倍,则发热量增为9倍,可能造成该相导线温度直线上升,以致烧断。且由于中性线导线截面一般应是相线截面的50%,但在选择时,有的往往偏小,加上接头质量不好,使导线电阻增大。中性线烧断的几率更高。
同理在配电屏上,造成开关重负荷相烧坏、接触器重负荷相烧坏,因而整机损坏等严重后果。
4、三相负荷不平衡对用户的影响
三相负荷不平衡,一相或两相畸重,必将增大线路中的电压降,降低电能质量,影响用户的电器使用。
变压器烧毁、线路烧断、开关设备烧坏,影响用户供电,轻则带来不便,重则造成较大的经济损失,如停电造成养殖的动植物死亡,或不能按合同供货被惩罚等。中性线烧断还可能造成用户大量低压电器被烧毁的事故。
5、三相负荷不平衡对供电企业的影响
供电企业直管到户,低压电网损耗大,将降低供电企业的经济效益,甚至造成供电企业亏损经营。农电工承包台区线损,线损高农电工奖金被扣发,甚至连工资也得不到,必然影响农电工情绪,轻则工作消极,重则为了得到钱违法犯罪。
变压器烧毁、线路烧断、开关设备烧坏,一方面增大供电企业的供电成本,另一方面停电检修、购货更换造成长时间停电,少供电量,既降低供电企业的经济效益,又影响供电企业的声誉。
相关文章三相四线进户地线接法图解

有关三相四线进户地线接法图解,三相四线进户地线怎么接,电力局电线进入配电箱只有4根线,传统的三相四线,需要自行安装接地线,安装家庭地线,使用380伏的电的设备更需要接地线。
时间:2022-09-08 15:48:31
电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事

电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事?主要由电源内阻(阻抗)较大造成的,这个内阻包括线路导线电阻、接头或接线端子接触电阻等。当大功率电器接通电源后,因为电流较大,在整个线路上产生的电压降较大,电源电压下降很多。
时间:2022-05-18 16:19:25
自动按频率减负荷装置原理图解

有关自动按频率减负荷装置原理图解,自动按频率减负荷装置原理接线图,不在检查位置时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开,旋ZK到检查II组电容器位置时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。
时间:2021-06-24 08:31:53
如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。
时间:2021-03-27 07:25:38
三相四线空开的接线图说明

有关三相四线空开怎么接线的问题,在电路接线过程中,空气开关是三根线,三相四线也称为动力线,黄绿红或ABC相,把三根火线接入空开的上桩头。
时间:2020-07-14 15:32:42
三相电二根火线碰到一起会不会短路

有关三相电中两根火线碰在一起的问题,三相电二根火线相碰时,究竟会不会造成短路的问题,火线与火线之间是否存在断路现象,一起来看下。
时间:2020-04-09 10:26:29
农网线损管理的技术措施有哪些

有关农网线损管理的技术措施,线损管理主要有技术线损和管理线损两部分,合理选择节能型配变,进行无功补偿,以及均衡配变的三相负荷,有效降低农网线损。
时间:2020-01-13 09:41:42
建筑施工现场确定临时用电负荷的方法与注意事项

建筑施工现场确定临时用电负荷的方法与注意事项,按需要系数法确定计算负荷,按二项式法确定计算负荷的方法,确保施工现场临时用电安全,必需加强临时用电的技术管理。
时间:2019-12-07 07:37:00