串联谐振交流耐压试验的10个要求
来源:电工天下时间:2020-03-22 12:43:02 作者:老电工手机版>>
有关串联谐振交流耐压试验的几点要求,介绍了串联谐振测量交流耐压试验是用来做什么的,以及在做这个交流耐压试验时,需要注意的问题有哪些。
一、串联谐振测量交流耐压试验方法
通过改变试验回路中的电感、频率、是回路处于谐振状态,采用这种方法能满足高压、大电流的试验要求。
二、串联谐振做交流耐压试验的要求
1、试验前,了解被试设备的非破坏性试验项目是否合格,若有缺陷或异常,应在排除以后再进行试验;
2、试验现场围好遮栏,挂好警示标志牌,并派专人监视;
3、试验前应将被试设备的绝缘表面擦拭干净,将试验设备、被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。对多油设备应按有关规定使油静止一定时间后再做试验,如:大容量变压器,应使油静止12~24h;3~l0kV变压器,应使油静止6—12h;
4、调整保护球间隙,使其放电电压为试验电压的105%~110%,连续试验三次,应无明显差别,并检查过电流保护装置动作的可靠性;
5、根据试验接线图接好线后,应有专人检查,确认无误(包括引线对地距离、安全距离等)后方可准备加压;
6、加压前要检查调压器是否在零位,确认在零位后方可加压,而且要在高呼“家高压”后才能实施操作;
7、对于升压速度,在试验电压的30%以下时可以稍微快一些,其后升压应均匀,约按5%试验电压/s进行升压,或升至额定试验电压世界为10~15s;
8、升压过程中应监视电压表及其他仪表的变化,0.5倍额定试验电压时,读取被试设备的电容电流;当升至额定电压时,开始计算时间,再读取电容电流,时间到后缓慢降下电压至零,再断开电源;
9、试验中若发现电压表指针摆动很大,被试物发出异常响声,毫安表的指示急剧增加,被试物冒烟、冒火、绝缘表面发等连续火花放电等情况时,应立即降下电压,在高压侧挂上地线后,查明原因;
10、被试设备无明确规定者,一般耐压时间为1min;绝缘棒等用具耐压时间为5min。试验完毕应及时挂上地线,然后接触有关部位,应无发热现象;
11、试验前后应测量被试设备的绝缘电阻及吸收比,两次测量结果不应有明显差别。
相关文章- 电工布线原则,家庭电工布线原则及要求 - 电工布线原则,电工布线应根据线路要求、负载类型、场所环境等具体情况,设计相应的布线方案,采用适合的布线方式和方法,同时应遵循以下一般原则。 - 时间:2022-09-08 14:33:21 
- 报考电工证的过程有哪些,电工证究竟要怎么考 - 作为想从事电工工作的人来说,首先必须考一个电工证,有了电工证之后,后面的事情就好办了,那么报考电工证的过程有哪些,电工证究竟要怎么考,下面与电工天下小编一起来了解下。 - 时间:2022-07-26 13:34:02 
- 怎么考电工证,报考电工证要哪些资料 - 对于想从事电工工作的人来说,必须先考取一个电工证,只有考下来了电工证,才有资格持证上岗。电工证报考要点有哪些,怎么考电工证,报考电工证要哪些资料,下面与电工天下小编一起来了解下。 - 时间:2022-07-26 13:26:27 
- 电工证报考条件有哪些,电工证有哪几种类型 - 对于电工从业者来说,职业资格证书是表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明,在报考电工证需要具备如下条件:年满18周岁且符合相关工种规定的年龄要求;经医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷。 - 时间:2022-07-26 13:19:43 
- 怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电 - 有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。 - 时间:2022-07-22 05:56:06 
- 适合电工创业的项目有哪些 - 作为一名电工从业人员来说,适合电工创业的项目有哪些,一般电工创业可以从五个方面进行,主要包括生活用电维护、水电装修、知识培训和电工产品销售等,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-09 06:20:32 
- 电工帽的有效期多久 - 有关电工安全帽的知识,电力安全帽是一种特殊型的安全帽,电力安全帽按耐受电压大小分为G级和E级,不同级别的安全帽能承受的耐压值是不同的,而且其有效期也有所不同,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-06 06:10:06 
- 电工常见的10种错误,习惯性错误是操作禁忌 - 电工作业人员在电工作业中,为了保障电力人员的安全,必须严格按照电工安全操作方法进行相关损伤,以免犯了习惯性错误,以下是电工日常的操作禁忌,供大家参考。 - 时间:2022-07-05 06:09:36 
- 上一篇:电机试验标准_电机试验报告格式
- 下一篇:变频器四大常见故障检修维护方法





