直流系统异常运行_直流系统事故处理
遇到直流系统运行故障怎么办,直流母线电压高或低,常见直流系统运行异常的现象与处理方法。
1、直流系统异常运行
1.1 直流母线电压高或低
1)现象
集控室DCS报警
“直流母线故障”光字牌亮。
直流母线电压偏离允许值。
2)处理
观察硅整流装置输出电压、微机绝缘监察装置显示数值以及用万用表测量母线电压,综合判断监察装置运作是否正确。
调整硅整流的输出,使直流母线电压和蓄电池浮充电流恢复正常。
若直流母线电压异常系硅整流装置的原因引起,则应停止该硅整流装置运行,倒换为另一段直流母线运行,同时联系检修处理异常硅整流装置。
1.2 硅整流装置跳闸
1)现象
集控室DCS报警,“110V(220V)整流装置交流消失”或“整流器故障”光字牌亮。
整流器主开关跳闸。
整流器输出为零,蓄电池放电。时间长时,直流母线电压下降。
2)处理:
复归信号,检查信号及保护动作情况。
将硅整流装置停电,并进行外部检查。
外部检查无异常,若系交流电源保险熔断引起,应更换保险后开启硅整流装置恢复运行。
若系统直流电压高或低引起跳闸,则应复归,且开启硅整流装置正常后恢复运行。
如启动后又跳闸,则应倒至另一段直流母线运行,退出工作硅整流装置运行,同时联系检修处理。
1.3 蓄电池出口保险熔断
1)现象:
集控室DCS报警,“蓄电池熔断器熔断”监视灯灭(或“蓄电池组空气开关跳闸”光字牌亮)。
直流母线电压波动,蓄电池的浮充电流为零。
2)处理:
复归中央音响信号。
检查确认蓄电池出口保险熔断(或出口空气开关跳闸)。
判断故障设备,分析原因。
设法消除故障,恢复设备运行。
若无法排除故障,应倒为另一段直流母线供电。
2、直流系统事故处理
2.1 直流系统接地
2.1.1现象:
集控室DCS报警,“直流母线故障”光字牌亮;
绝缘监察装置上“绝缘降低”灯亮;
2.1.2处理:
A 查找直流系统接地应注意的问题:
1) 查找直流系统接地应汇报领导后方可进行。
2) 查找直流系统的接地,应遵照先选择次要负荷,后选择主要负荷的原则,采用“瞬停法”进行。“瞬停法”即瞬时停止某回路运行,不管是否有接地,判断后立即恢复原状。
3) 瞬时切断某负荷直流电源前,应先联系有关值班人员,在取得同意且作好有关措施后方可进行。
4) 查找直流系统接地必须二人进行,其中一人操作另一人监护。
B 查找直流系统接地的顺序
1)测量对地绝缘,判明接地程度和极性。
2)首先对存在设备缺陷,因雨天或清扫,管阀漏水、漏气受潮的设备及有检修工作的电气设备和线路进行检查,若由检修工作引起接地,应终止其工作,待排除故障后方可继续工作。
3)询问是否有操作的设备,若因刚送电设备引起接地应及时断开刚操作的设备。
4)选择动力回路.
5)选择绝缘监察装置是否接地。
6)选择控制、信号回路是否接地,按运行操作程序选择硅整流装置和蓄电池是否接地。
经以上选择未查出接地点,则可能系母线接地,应及时汇报主管领导并采取必要的安全措施和技术措施,联系有关人员处理。
查出接地点后,应设法消除或联系检修处理。
接地故障消除后,应恢复直流系统正常运行方式。
2.2 直流系统母线失压
1)现象:
失压母线电压至零,“直流母线故障”及所控回路的失压报警等光字牌亮。
硅整流装置跳闸,输出电流到零,蓄电池保险熔断,蓄电池出口熔断器监视灯灭。
直流配电室各路负荷的监视灯均灭,接至该直流系统的控制盘信号指示灯熄灭(220V直流母线失压例外)。
2)处理:
检查充电装置跳闸原因。
检查蓄电池组出口保险是否熔断(或出口空气开关是否跳闸)。
如母线有明显故障,将该系统及其负荷停电,查明故障点,通知检修处理。
如系蓄电池组故障引起,应将该直流系统工作母线与另一段工作母线联络运行,并将该蓄电池组和对应充电装置退出运行。
如系负荷故障引起熔断器越级熔断,应将该负荷停电,恢复直流系统正常运行,并通知检修对故障负荷进行检查处理。
2.3 蓄电池着火
将故障蓄电池组所带直流母线倒由另一台段直流母线供电,并退出故障蓄电池组及其充电装置。
及时通知消防部门。
用二氧化碳或四氯化碳灭火。
灭火时应戴防毒面具并防止身体直接接触硫酸溶液。
相关文章直流屏的作用及工作原理浅析

有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-04-02 10:51:33
直流绝缘监视装置接线方法图解

直流绝缘监视装置接线方法图解,常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
时间:2021-06-24 08:31:57
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理

有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
配电室进水配电柜被水淹了怎么处理

有关配电柜的使用问题,配电室进水配电柜被水淹了,应该如何处理,怎么将损失降到最小,如何保障配电室中配电柜的安全使用,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 13:54:57
电力猫常见故障的处理办法

电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26
饲料机漏电什么原因,怎么检查处理

在饲料机的使用过程中,如果遇到漏电的问题怎么办,应该从哪几个方面来查找原因,这里说一说饲料机出现漏电的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-14 09:29:17