有关配电柜的使用问题,配电室进水配电柜被水淹了,应该如何处理,怎么将损失降到最小,如何保障配电室中配电柜的安全使用,下面一起来看下。
配电室进水配电柜被水淹了
1、为防止发生短路炸毁现象,应立刻采取停电措施,切断总电源派人看守。
注意:断电时切勿用手,用绝缘棒或干木头,戴绝缘手套,以防止产生巨大电弧发生触电事故。

2、组织足够人力和资源尽快排水。
注意事项:
进、出配电室的人员必须配绝缘鞋和绝缘手套。使用绝缘棒操作,按紧急避险刀闸顺序断开运行中的设备,及时向单位领导或者业主报告。
在抢险过程中特别注意设备人身安全隐患,对进出人员进行控制,不能随意打开设备外门,注意悬挂标识牌并做好安全措施。
3、配电室排干水后,不要急于恢复设备运行,应把总开关的上端通电部分用吹风机烘干,进行长时间通风除湿和干燥措施,检查设备、电缆、变压器等停运设备被淹情况。
4、安排相关技术人员到现场检测所淹停运设备,对变压器、电缆做绝缘测试,只有检测到确无短路故障及隐患后,才可以恢复送电。
5、配电箱、配电柜如果进水,要用热风筒将箱内各个电器开关、线路等元件逐一吹干,在确保所有的元器件都吹干后,通电并逐一合上各个开关进行测试,试验开关有无损坏。
注意:如果盲目将仍有内部短路的配电室设备投入运行,那么前面的所有努力会前功尽弃,且会危及上级电网的安全运行。必须按照以上步骤,逐一做好测试后,再恢复送电。