电力系统线路故障现象与处理方法
来源:电工天下时间:2017-04-16 19:22:24 作者:老电工手机版>>
电力系统线路故障现象与处理方法
原文标题:电力系统线路故障的详细说明
为大家介绍下电力系统线路故障现象与处理方法:
1、现象
1)线路有无功负荷及电流指示为零;
2)线路保护动作掉闸相关保护信号发出及录波器动作;
3)与线路相关的两台开关跳闸。
2、处理
1)重合闸投单重运行状态,线路发生单相故障重合成功的处理
①检查线路电压、电流是否正常;
②立即汇报调度;
③检查保护动作情况和自动装置动作情况;
④查明保护动作相别与开关动作相别一致;
⑤对故障线路的GIS系统进行全面检查。
2、重合闸投单重运行状态,线路发生单相故障重合不成功的处理
①单重不成功时,应检查开关三相均已跳闸,停止单重汇报调度;
②检查保护装置和该线路系统的所有设备,如果检查开关系统没有异常,汇报调度,听候处理;
③如果线路不能恢复送电,根据调度命令拉开线路出线刀闸,作好安全措施;
④如果线路三相电压指示正常,应汇报调度,用同期方法并列;
⑤若由于线路掉闸引起机组大量甩负荷,致使机炉异常,此时按机组事故处理规定处理。
相关文章供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。
时间:2022-09-08 16:19:16
电力抢修工作流程图解

电力抢修工作流程图解,包括电力抢修的整个工作流程,县局用电营业厅及调度中心,电话报修,供电所客户服务厅等的抢修工作流程图解。
时间:2022-09-08 14:35:25
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
变频器带载跳过流故障的常见原因

变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
改动线路为什么需要办理申请报批手续?

改动线路为什么需要办理申请报批手续?在改动线路时为什么要输申请报批手续,应该怎么来写申请报告,下面一起来了解下。
时间:2021-10-31 18:07:18
户户通接收机的故障实例分析

有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...
时间:2021-08-19 10:35:43
架空线路导线预留长度标准值是多少

有关架空线路导线预留长度标准值,包括项目名称、导线预留长度,分为高压与低压,与设备连接、进户线等的导线预留长度标准值。
时间:2021-08-11 08:26:39
- 上一篇:三相电相序接错怎么办?
- 下一篇:配电室设备检修停送电的管理制度





