相序错误对计量的影响分析

来源:电工天下时间:2017-06-28 11:16:33 作者:老电工手机版>>

【相序错误对计量的影响分析】

相序错误对计量是否有影响?

相序错误时,若电压和电流通道相别仍然匹配,则不影响计量,否则会计量错误。

特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表,错接的机会较多。

电能表错接线时会产生许多奇怪现象:有的不转,有的反转,有的随负载功率因数角的变化有时正转,有时反转,有的虽然正转,但计量出的电量数与实际不相符。

由于多功能表可以判断电压逆相序,实际运行错误的机会可能性较小,而电流互感器错接线,我们的表计不能判断对错,而且实际用户的功率因数角存在不确定性,导致电量追补困难。

因此,在实际安装运行时要特别注意,避免这种情况发生。

篇二,高压相序错误影响低压计量吗?

10KV线路在转角T接时,A相与C相接反了,到变压器时,变压器的A相接的是高压的C相,C相接的是高压的A相,计量装置是对应变压器的相序接的,我们的是江苏林洋DTS72带485接口的电能表。
接上个问题我说的表计是没有无功的,是用在一个村中变压器上的总表。如果影响是影响35万变电站出线的总表计,还是影响这条线路中所有分支中的变压器上的表计?

因为你是高压表而且是执行力调电费的,所以我说有影响,有影响的只是对无功电量的影响,相序错误会使无功电量增大很多从而影响了你的功率因数,这样每个月交电费的时候很有可能被罚款,供电局要求大工业用电的功率因数要达到0.9,低于这个数越多你被罚的就越多,不要小瞧无功,你有可能有功电量用了10000元,被罚款就有可能5000,。对有功的电量没影响。他只会影响你这只表的计量,对其他的表计没干扰,如果你是各相电流对应着各相电压接线接线没有错误的话,也不会影响有功,只会影响无功,你现在又不考核无功,所以这么接是没什么影响的。

篇三,电表显示逆相序对计量电费有影响?

这个是逆相序的报警了。

逆相序报警需要查验的地方有:

1、电源的进线相序有没有反。

2、进表的U、V、W电压线有没反,如果反了,就属于电压逆相序。

3、进表的U、V、W电流线有没有反,如果反了就属于电流逆相序。

4、检查三相的电压线和电流线是不是同相,如果不同相且逆相序,对表计的计量影响很大。甚至不计量!

相关文章
  • 稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

    稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

    在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-07-25 05:37:32

  • 工地上安全帽颜色不同是什么原因

    工地上安全帽颜色不同是什么原因

    进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。

    时间:2022-06-29 13:02:47

  • 电风扇变慢是什么原因

    电风扇变慢是什么原因

    电风扇的种类很多,不论哪一种电风扇,都是由电机带动风叶转动使空气气流作定向运动,人为的降低周围环境温度的一种电动工具。电风扇在常期运行过程中会出现各种故障问题,下面就来谈一谈电风扇转速变慢是由哪些原因造成的。

    时间:2022-05-11 09:18:49

  • 一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因

    一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因

    问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成,下面一起来了解下。

    时间:2022-05-11 09:16:37

  • 变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。

    时间:2022-05-01 17:38:06

  • 电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

    电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

    有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。

    时间:2022-04-26 13:43:50

  • 家里开灯开关老是跳闸是什么原因

    家里开灯开关老是跳闸是什么原因

    一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。

    时间:2022-04-19 16:54:11

  • 铜铝线不能搭接是什么原因

    铜铝线不能搭接是什么原因

    铝芯线有强度小、电阻率高与损耗大等缺点,如今铝芯线已被铜芯线取代,不过在工厂中还是会遇到旧的铝芯线回路和铜线搭接的问题,但老电工会说“铜铝不能搭接”,究竟是什么原因,下面来了解下。

    时间:2022-01-02 08:10:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有