开关柜现场安装,高压开关柜的运行维护注意事项
来源:电工天下时间:2019-11-05 10:10:23 作者:老电工手机版>>
本文介绍了开关柜现场安装的方法,以及开关柜现场安装过程中的注意事项,高压开关柜在运行维护时的一些注意事项,尤其是高压开关柜的运维维护要点,一起来了解下。
一、开关柜现场安装
开关柜运抵现场后通常由用户自己或请安装单位进行安装,内容主要有:柜体就位和并柜、主母线之间及下母线之连接、电缆头制作和上位、二次电缆引线接及二次端子排接线等。施工过程的注意事项有:
1)柜体不应受碰撞,以免骨架变形,或者薄面板碰凹,表面涂层受撞伤,影响外观。
2)并排柜体的安装基础槽钢要求水平(每米允许误差≯1mm)
3)手车柜基础高度的高低要考虑手车进出方便,地坪上不得形成台阶。
4)运输、安装过程要切实保护真空灭弧室,特别是装设柜顶的主母线时,须用硬板盖住真空开关顶部,防止工具、螺丝掉下砸伤灭弧室。
5)自配主母线时须做到;
a、与电器元件相连的母线,接头处应连接可靠,以免影响通流能力。
b、电流较大时,接头须搪锡。
c、裸铜与裸铜的导电接触面须涂敷防护剂(导电膏、凡士林等),以达防氧化防潮目的。
⑹柜体二次引线电缆须按指定路径敷设,不得阻碍运动件的活动,或者日后维护检测时被踩伤。
7)柜体的接地主母线应与安装基础的予埋接地网可靠连接,确保接地的连续可靠性。
柜体安装工程完成后,按照电力部有关规程进行交接试验。
二、高压开关柜的运行维护注意事项
1)配电间应防潮、防尘、防止小动物钻入。
2)所有金属器件应防锈蚀(涂上清漆或色漆),运动部件应注意润滑,检查螺钉有否松动,积灰需及时清除。
3)观察各元件的状态,是否有过热变色,发了响声,接触不良等现象。
4)对于真空断路器:
a、有条件时应进行工频耐压,可间接检查真空度。
b、对于玻璃泡灭弧室,应观察其内部金属表面有无发乌,有无辉光放电等现象。
c、更换灭弧室时,应将导电杆卡住,不能让波纹管承受扭转力矩,导电夹与导电杆应夹紧连接。
d、合闸回路保险丝规格不能用得过大,保险丝的熔化特性须可靠。
e、合闸失灵时,须检查故障:电气方面可能是电源电压过低(压降太大或电源容量不够),合闸线圈受潮致使匝间短路,熔丝已断;机构方面可能是合闸锁扣扣接量过小,辅助开关调得角度不好,断电过早。
f、分闸失灵时,须检查故障:电气方面可能是电源电压过低,转换开关接触不良,分闸回路断线;机械方面可能是分闸线圈行程未调好,铁芯被卡滞,锁扣扣接量过大,螺丝松脱。
g、辅助开关接点转换时刻须精心调整,切换过早可能不到底,切换过慢会使僵闸线圈长时带电而烧毁。正确位置是在低电压下合闸,刚能合上。
5)对于隔离开关:
a、注意刀片、触头有无扭歪,合闸时是否合闸到位和接触良好。
b、分闸时断口距离是否≥150mm。
c、支持及推杆瓷瓶有否开裂或胶装件松动。
d、其操动机构与断路器的联锁装置是否正常、可靠。
6)对于手车隔离
a、插头咬合面应涂敷防护剂(导电膏、凡士林等)
b、注意插头有无明显的偏摆变形。
c、检修时应注意插头咬合面有无熔焊现象。
7)对于电流互感器:
a、注意接头有无过热,有无响声和异味。
b、绝缘部分有无开裂或放电。
c、引线螺丝有无松动,决不能使之开路,以免产生感应高压,对操做人员及设备安全造成损害。
8)开关柜长期未投入运行时,投运前主要一次元件间隔(如手车室及电缆室)应进行加热除湿,以防止产生凝露而影响设备的外绝缘。
相关文章变频器的安装和接线要求

有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
时间:2022-01-04 20:11:18
排烟阀的安装位置

排烟阀的安装位置,排烟阀全名为排烟防火阀,主要为消防设施服务,一般安装在机械排烟风管道上,平时处于开启状态,当发生火灾时,消防主机接到指令,联动报警远程控制关闭阀门,主要起隔烟阻火的作用。
时间:2021-08-24 10:55:28
综合布线系统预埋暗管的安装要求

有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。
时间:2021-08-11 08:26:37
电动葫芦滑线的简易安装方法

有关电动葫芦滑线的安装方法,电动葫芦磨机部位电动葫芦滑线故障时有发生,这里教大家一种电动葫芦滑线简单实用的安装方法,一起来了解下。
时间:2021-06-24 08:30:51
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
车载逆变器的正确安装及接线方法,车载逆变器安装不求人

有关车载逆变器怎么安装的问题,在掌握了车载逆变器的选购方法后,也买到了适合自己用的车载逆变器,接下来就是正确安装它了,这里总结了车载逆变器的正确安装方法,以及对车载逆变器的接线方法,供大家参考。
时间:2020-10-23 13:21:49
电动车电池的安装流程,电动车电池的安装注意事项

在使用电动车时,有时会自己动手安装电动车的电池,在安装电池时,一定要按照规范与流程来操作,针对电动车电池的安装注意事项,也一定要看一看,以确保电池能够安装正确。
时间:2020-06-29 13:18:14
电线保护管的正确安装方法

有关电线保护管的正确安装方法,在电线保护管的安装过程中,安装时应使弯口瓷管的弯口朝下,瓷管户内端口比户外端口略高,具体操作见本文教程。
时间:2020-05-14 15:21:43





