检测电路中哪根线漏电的方法
来源:电工天下时间:2020-05-08 14:09:39 作者:老电工手机版>>
当电路中出现漏电现象时,应该如何来检测漏电的是哪一根线,具体漏电点的排查方法是怎么样的,电工天下小编总结了检测电路中电线漏电点的方法,一起来看下。
检测电线漏电的方法
1、把总漏电开关下端的火线和零线拆掉,打开关上去,如果推不上去,则说明总漏电坏了,需要更换。
2、两条线都拆掉可以打上去,说明总漏电开关没问题,继续排查。先把火线接进漏电开关,零线悬空,看能不能推上去,能推上去说明零线漏电,火线没事。不能推上去,说明火线漏电。
3、把总漏电下面的火线零线全部接上去,把家中所有用电器的插头都拔掉,再推下漏电开关,如果能推上去,说明某一个用电器有问题,而不是线路的问题。
4、把用电器的插头一个一个的插进去,然后逐一开机试验,当某一个用电器插进去插头且开机工作后,出现突然跳闸,说明是这台用电器的问题。
找对是哪台用电器的问题,可以把这个用电器拆开来,检查下究竟是什么故障,用电笔测下漏电的点,不亮说明是零线,亮说明是火线。
火线、地线与零线漏电的特征
1、火线漏电的特征
火线漏电时漏电保护跳闸,器复位按钮弹出;按下复位按钮,合闸仍然跳闸,然后把所有的负载都全部断开以后,再去合闸,仍然合不上闸,就是火线漏电;
检查方法:使用万用表的电阻档,调到电阻档最大量程档,测量电线的绝缘,显示出数值则说明火线漏电,显示无穷大,则说明火线不漏电;
2、地线漏电的特征
地线本身与大地相连,不存在是否漏电的问题,也无法检测出地线是否漏电。
3、零线漏电的特征
零线漏电时,漏电保护器同样跳闸,复位按钮弹出;按下复位按钮,合闸发现仍然跳闸,然后断开所有的负载,再去合闸,如果能合上闸,则是零线漏电;
检查方法:与检查火线的方法一样,用万用表的电阻档,调到电阻档最大量程那一档,测量电线的绝缘,显示出数值,说明零线漏电,显示无穷大,说明零线不漏电;
以上介绍了检测漏电的是哪一根电线的方法,希望对大家有所帮助。
相关文章怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电

有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。
时间:2022-07-22 05:56:06
综合检测仪表图片及电气符号

综合检测仪表图片及电气符号,二次系统元件:综合检测仪表,功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。
时间:2022-01-23 17:17:34
检测仪表图片及电气符号

检测仪表电气符号如下图:二次系统元件:检测仪表。检测仪表是能确定所感受的被测变量大小的仪表,不仅可以是传感器、变送器等,也是可以自身兼有检出元件和显示装置的仪表。主要功
时间:2022-01-10 05:52:16
墙上线路漏电的测试方法

有关安全用电的问题,墙上线路漏电是很危险的,有时会引发触电或火灾事故,所以一定要找墙上线路漏电的原因,并及时处理好,这里分享下墙上线路漏电的测试方法,供大家参考。
时间:2021-05-08 13:53:53
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法

一文看懂万用表检测空开跳闸的方法,空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因。
时间:2021-04-20 11:29:24
墙里电线漏电的快速检修方法

有关电线漏电的问题,在家庭电线线路中,墙里电线漏电的情况少有发生,但遇到这类漏电问题时,应该怎么来排查原因,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-31 13:46:59
墙里电线漏电这么解决,一招让漏电无处遁形

当墙体里的电线发生漏电时,应该怎么来解决呢,怎么判断出是墙里的电线漏电,以及是哪一根电线漏电,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-31 13:42:45
饲料机漏电什么原因,怎么检查处理

在饲料机的使用过程中,如果遇到漏电的问题怎么办,应该从哪几个方面来查找原因,这里说一说饲料机出现漏电的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-14 09:29:17
- 上一篇:恒温箱怎么用,恒温箱的使用方法
- 下一篇:电器外壳带电性质的几种判断方法