电容柜不能自动投切的原因,电容柜功率因数达不到0.9的原因
来源:电工天下时间:2021-05-08 14:32:26 作者:老电工手机版>>
有关电容柜的使用问题,电容柜不能自动投切是什么原因引起的,是电流取样信号线未接,还是控制器熔芯烧坏的原因,电容柜功率因数达不到0.9的原因又是什么,一起来看下。
一、电容柜不能自动投切
1、电流取样信号线未接。
解决办法:接好电流取样信号线
2、检查控制器熔芯是否烧坏。
解决办法:更换熔芯
3、电压偏高,控制器显示过压。
解决办法:调整过压保护点
4、电流偏小,控制器显示超前。
解决办法:电流增大后能自动正常工作
5、电容柜补偿仪显示过压。
解决办法:把设定电压值调高于实际电压
6、电流取样信号线未接。
解决办法:接好电流取样信号线
7、补偿控制仪熔芯被烧坏。
解决办法:更换熔芯
8、电流偏小。
解决办法:待用电电流增大后进一步调试处理
二、电容柜功率因数达不到0.9
1、电容器的容量降低。
解决办法:更换电容器
2、部分回路未通电。
解决办法:检查后作处理更换
3、原设计负荷增大。
解决办法:增加电容柜补偿容量。
相关文章稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
工地上安全帽颜色不同是什么原因

进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 13:02:47
电风扇变慢是什么原因

电风扇的种类很多,不论哪一种电风扇,都是由电机带动风叶转动使空气气流作定向运动,人为的降低周围环境温度的一种电动工具。电风扇在常期运行过程中会出现各种故障问题,下面就来谈一谈电风扇转速变慢是由哪些原因造成的。
时间:2022-05-11 09:18:49
一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因

问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成,下面一起来了解下。
时间:2022-05-11 09:16:37
变频器带载跳过流故障的常见原因

变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
家里开灯开关老是跳闸是什么原因

一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
铜铝线不能搭接是什么原因

铝芯线有强度小、电阻率高与损耗大等缺点,如今铝芯线已被铜芯线取代,不过在工厂中还是会遇到旧的铝芯线回路和铜线搭接的问题,但老电工会说“铜铝不能搭接”,究竟是什么原因,下面来了解下。
时间:2022-01-02 08:10:32
- 上一篇:火线有电灯不亮什么原因
 - 下一篇:电线中间环切电线胶皮的工具及切线方法
 





