变频器的测量内容有哪些
来源:电工天下时间:2022-01-04 20:12:33 作者:老电工手机版>>
有关变频器的知识,如何进行变频器的测量检查,以及变频器测量的主要内容有哪些,包括输入侧与输出侧的测量,以及针对绝缘电阻的测量等,下面来了解下。
变频器的测量内容
1、输入侧
输入电压:各类仪表均可使用;
输入电流:以采用电磁式仪表为好,也可以用热电式仪表;
输入功率:可用电动式仪表;
说明,在变频器输入侧严禁使用功率因数表来测量功率因数。
 
2、输出侧
输出电压:选用整流式仪表,如采用电磁式仪表,则测量结果为基波电压值,数值偏低。严禁采用数字式仪表。
输出电流:以选用电磁式仪表为好,也可以使用热电式仪表。
输出功率:可用电动式仪表。
3、绝缘电阻的测量
在测量外接线路的的绝缘电阻时,必须把外接线路和变频器的一切联系断开。
变频器主电路绝缘电阻的测量,必须把变频器的输入输出端都连接起来(R,S,T,U,V,W连成一条线)。
相关文章变频器带载跳过流故障的常见原因

变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
测接地电阻怎么测接地电压,附具体测量步骤

有关接地电阻测试仪的知识,在测量电气设备接地装置的接地电阻值和土壤电阻率时,就会用到这种测量设备,那么接地电阻测试仪的测量步骤有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 07:18:49
变频器的使用与控制方法

变频器怎么使用,有哪些控制方法,参考如下:变频器主要用于电机的调速,通过改变电机工作电源的频率来改变电机转速。台达VFD-M变频器,以一个4级电机为例,去掉转差率,电机转子转速约为1450。
时间:2022-03-01 14:10:28
综合检测仪表图片及电气符号

综合检测仪表图片及电气符号,二次系统元件:综合检测仪表,功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。
时间:2022-01-23 17:17:34
检测仪表图片及电气符号

检测仪表电气符号如下图:二次系统元件:检测仪表。检测仪表是能确定所感受的被测变量大小的仪表,不仅可以是传感器、变送器等,也是可以自身兼有检出元件和显示装置的仪表。主要功
时间:2022-01-10 05:52:16
变频器的抗干扰措施有哪些

有关变频器的知识,变频器在使用过程中会受到外界的干扰,并且变频器会对外界也产生干扰,那么变频器的抗干扰措施有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-04 20:13:33
变频器的安装和接线要求

有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
时间:2022-01-04 20:11:18
- 上一篇:变频器的安装和接线要求
 - 下一篇:变频器的抗干扰措施有哪些
 





