稳压器原理分类与选型方法
来源:电工天下时间:2019-12-08 19:55:43 作者:老电工手机版>>
有关稳压器的工作原理,稳压器产品的分类,包括自耦式与补偿式两种,稳压器的七项技术参数, 及稳压器的选型方法,包括容量安全系数、非补偿式稳压电源输出容量曲线等。
稳压器原理分类与选型方法
一、稳压器工作原理
稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
二、稳压器产品分类
自耦式---非补偿式稳压电源(单相0.5kVA~3kVA,三相9kVA及以下)容量较小,有110V电压输出。
补偿式---补偿式稳压电源(单相5kVA立式及以上,三相15kVA及以上)有补偿变压器,无110V输出。
三、稳压器技术参数
1、项目单相三相(三相四线制,分调式)。
2、稳压器输入电压范围 160V~250V 相电压为160V ~ 250V。
3、线电压为280V ~ 430V。
4、稳压器输出电压 220V或110V 相电压220V线电压380V。
5、稳压器过电压保护值 246V±4V 相电压246V±4V(以相电压为准)。
6、线电压426V。
7、稳压器稳 压 精 度 ±4%。
四、稳压器选型方法
1、容量安全系数
交流稳压电源是以输出视在功率(kVA)为标称额定容量,而一般情况下负载都不是纯电阻性的,即功率因数COS¢≠1,稳压器实际能输出的有功功率kW=容量(kVA)×COS¢。
因此,在实际选型时要按用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况来合理选择稳压电源,其输出功率应留有适当余量,特别是冲击性负载选型时余量要更大。
具体选型安全系数见下表:
负载性质 设备类型 安全系数 选择稳压电源容量
纯阻性负载 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 1.25~1.5 1.25~1.5倍负载总功率
感性、容性负载 荧光灯具、风机、电动机、水泵、空调、电脑、电冰箱等 2 ~ 3 ≥2~3倍负载总功率
大电感性、电容性负载(如电动机、电脑)环境下,选型时应考虑负载的起动电流特别大(达额定电流的5~8倍),所以选择稳压器容量时应是负载功率的2.5~3倍。
比如:三相电机2.2kW1台,5.5 kW 1台,选用稳压器时,容量≥(2.2kW+5.5 kW)×2.5=19.25 kVA,即至少要选用三相SJW-20 kVA以上产品的稳压器。
2、非补偿式稳压电源输出容量曲线
自耦式稳压器(单相0.5kVA~3kVA、10k卧式及以下,三相9kVA及以下)当输入相电压低于198V时,输出容量就开始下降;输入相电压等于160V时,下降到稳压器额定容量的50%。
因此,在电源电压的低端特别要注意减轻负载降额使用,以免使稳压器过载烧毁;自耦式稳压器能够同时输出220V和110V两种电压。但即使是全部由110V输出时,稳压器所带负载也不能超过额定容量的50%,否则就是过载使用。
相关文章稳压器怎么正确使用

根据稳压器的功率按照每千瓦0.75平方毫米计算,选用合适的导线连接稳压器的输入和输出。注意:安装时严格按稳压器的接线标记接线,不可省略和接错 ,特别注意火线和零线不能接反,零线和地线不可混淆,地线和零线不能省略。
时间:2022-07-25 05:43:32
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
线性稳压器的基本工作原理

线性稳压器是通过输出电压反馈,经误差放大器等组成的控制电路控制调整管的管压降VDO(即压差)来达到稳压的目的。在线性稳压器中VIN>VOUT,且调整管工作在线性区,线性稳压器由此得名。
时间:2022-07-25 05:35:32
线性稳压器的工作原理说明

在众多的稳压器产品中,线性稳压器是很常见的一种,这里介绍下线性稳压电源调节电压的原理,通过本例学习下线性稳压器的工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-04 16:53:12
集成稳压器按输出电压的分类方法

有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
维修电工做哪些副业能挣钱

作为一名维修电工来说,可能工资不是太高,那么能不能利用业余时间来搞点副业,利用兼职赚点钱呢,当然是可以的,维修电工做哪些副业能挣钱,下面具体来了解下。
时间:2022-05-17 11:02:11
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
电梯维修保养的十大安全要点

电梯维修保养安全要点共有10项,参考如下:1、多人配合维修电梯时,必须做到思想集中,相互之间有呼有应,做好彼此间的配合工作。2、在使用三角钥匙打开厅门时,必须看清楚轿厢的位置,不能想当然地认为电梯一定在什么位置。
时间:2022-03-04 06:21:17
- 上一篇:稳压器的安装维护注意事项
- 下一篇:稳压器常见故障排除方法总结