稳压器常见故障排除方法总结
来源:电工天下时间:2021-08-11 08:25:32 作者:老电工手机版>>
有关稳压器的常见故障的排除方法,常见的稳压器故障有开机无输出、无电压指示或无启动,过压或欠压保护,输出电压不正常,不稳压,工作中无故跳闸等。
稳压器常见故障与排除方法
一、开机无输出、无电压指示或无启动,过压或欠压保护
1、过压或欠压保护了:解决方法—调节内部输出电压可调电位器。
2、错相和缺相保护了:解决方法—三相任意调换两相。
3、主控电路板已坏:解决方法—更换主板。
4、输出交流已坏:解决方法—更换。
二、输出电压不正常
1、该稳压器是统调稳压器—更换为分调稳压器。
2、超过稳压器自身的稳压范围—需换宽范围稳压器。
3、行程限位开关已坏—更换相应开关。
4、相电路板已坏—更换电路板。
5、伺服电机烧毁——更换电机。
三、不稳压
1、超过稳压器自身的稳压范围—更换宽范围稳压器。
2、行程限位开关已坏—更换相应开关。
3、电路板已坏—更换电路板。
4、伺服电机烧毁—更换电机。
四、工作中无故跳闸
1、总闸容量选择小了—更换合适容量空气开关。
2、空气开关已坏—更换空气开关。
3、浪涌电压瞬间过高—更换无触点高精度稳压器。
五、稳压器内部嗡嗡的声音很大
1、超负荷带载了—减少负载或是更换大容量的稳压器。
2、里面内部有碎屑—清除碎屑。
六、稳压器内部吱吱的声音很大
1、电压不稳,正常。
2、碳刷表面有灰垢—除去污垢。
七、停电后来电稳压器不能自动运行
1、全自动钮子开关未开启—开启开关。
2、电路板故障—更换电路板。
八、按面板升降压无升压或降压(非电力稳压器无此功能)
1、伺服电机烧毁—更换伺服电机。
2、行程限位开关已坏—更换行程限位开关。
3、电路板烧毁—更换相应电路板。
4、手动、自动旋钮未开至手动—开至手动。
猜你喜欢:
相关文章稳压器怎么正确使用

根据稳压器的功率按照每千瓦0.75平方毫米计算,选用合适的导线连接稳压器的输入和输出。注意:安装时严格按稳压器的接线标记接线,不可省略和接错 ,特别注意火线和零线不能接反,零线和地线不可混淆,地线和零线不能省略。
时间:2022-07-25 05:43:32
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
线性稳压器的基本工作原理

线性稳压器是通过输出电压反馈,经误差放大器等组成的控制电路控制调整管的管压降VDO(即压差)来达到稳压的目的。在线性稳压器中VIN>VOUT,且调整管工作在线性区,线性稳压器由此得名。
时间:2022-07-25 05:35:32
线性稳压器的工作原理说明

在众多的稳压器产品中,线性稳压器是很常见的一种,这里介绍下线性稳压电源调节电压的原理,通过本例学习下线性稳压器的工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-04 16:53:12
集成稳压器按输出电压的分类方法

有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
一文看懂220V交流稳压器怎么接线

一文看懂220V交流稳压器怎么接线,220V交流稳压器的基本工作原理为实时监测输入电压,当电压有偏差时,通过反馈电路控制交流输出,从而使输出电压稳定在220V左右。
时间:2022-02-06 10:06:25
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
电力猫常见故障的处理办法

电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26
- 上一篇:稳压器原理分类与选型方法
- 下一篇:稳压器常见故障分析与故障排除要点