摇表选择与设备电压的关系
来源:电工天下时间:2020-04-21 09:49:19 作者:老电工手机版>>
有关摇表选择与设备电压的关系,如何根据设备电压选择合适的摇表,摇表选择不当,会影响测量结果,甚至损坏设备的绝缘,摇表选择的注意事项。
摇表选择与设备电压的关系
摇表的额定电压,应根据被测电气设备的额定电压来选择。
500V以下的设备,选用500V或1000V的摇表。
额定电压在500V以上的设备,应选用1000V或2500V的摇表。
瓷瓶、母线等,应选用2500V---5000V的摇表。
摇表选择不当,如电压选得过低,则测得结果不准确;电压选得过高,有可能损坏设备的绝缘。
此外,选择摇表时,注意其测量范围与被测的绝缘电阻数值相适应,以免引起过大的读数误差。