摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法
来源:电工天下时间:2020-05-08 11:13:53 作者:老电工手机版>>
有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
摇表(兆欧表)的结构
兆欧表有三个接线柱,分别为L接线柱和E接线柱、G接线柱,有一个手柄可以摇动,一块显示屏用于读数,现在的兆欧表多为数字显示屏,但在实际使用中,指针显示屏用的还是比较多的。

当转动手柄时,手柄带动发电机内部线圈转动,可产生直流高压。
通过表内测量电压大小、电流大小,可计算出电路中的电阻大小,并将电阻数值显示在显示屏上(单位为兆欧)。
注意事项:
兆欧表测的是“绝缘电阻”,而不是“电阻”。绝缘电阻阻值较大,因此单位为兆欧(1兆欧=1000000欧姆)。
当测量导体时,兆欧表所得数值为0(并不是说没有电阻,而是兆欧表的精度无法测出那么小的电阻)。
摇表(兆欧表)的使用方法
兆欧表用于连接表和被测物体的,叫做“检测棒”,其功能与万用表中的“表笔”相同。这个检测棒的一端,呈月牙形,可将它卡在接线柱上;另一端是一个小夹子,把它夹或固定在被测物体上即可。

红色检测棒,永远接在L接线柱上,另一端连接被测物体的导体。黑色检测棒,永远接在E接线柱上,另一端与绝缘体连接(如果测量两个导体之间或两个绝缘体之间的绝缘电阻,可不用区分L和E接线柱)。在测量带屏蔽层的电缆时,应将电缆屏蔽层与G接线柱连接,平时可不用G接线柱。
接线完成后可开始测量,测量时,先缓慢摇动摇表的手柄,慢慢加速,直至速度达到120r/lmin。此时摇动手柄的手不要停,开始读数,即可得到绝缘电阻阻值。
测量前的准备工作
1.选择合适的兆欧表:兆欧表所释放的电压大小不同,一般可分为500V,1000V,1500V,2000V,2500V这几种。兆欧表的参数,会在兆欧表侧面的铭牌上标注。在选择时,应使用最接近且略大于被测物体工作电压的兆欧表。比如测量家庭电路中电器或电线的绝缘电阻,则应选择500V兆欧表。

2.兆欧表状态确定:将检测棒接在接线柱上以后,先将两个检测棒接在一起,摇动手柄,此时读数为0,则该项测试通过。

将检测棒接在接线柱后,将两个检测棒分开,摇动手柄,此时读数为无穷大,则该项测试通过。

如果兆欧表有故障,应停止测量。
相关文章摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?

问题:有的摇表可以发出2500V的直流电压,电压这么高为什么很少见到触电死人?回答:触电死亡由很多条件因素决定,比如电压高低、电流大小、接地阻值、触电时间长短、频率和身体健康状况等因素。
时间:2022-05-13 19:44:56
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法

兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。
时间:2020-05-06 07:05:11
摇表的种类_接地摇表与兆欧摇表

摇表的种类有哪些,接地摇表与兆欧摇表的区别,兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻电阻和高值电阻的仪表,有关摇表的工作原理,摇表的选用原则,摇表的测量步骤与注意事项等。
时间:2020-05-06 06:25:26
- 上一篇:摇表检测家庭线路漏电的注意事项
- 下一篇:用万用表测量直流电压的方法