兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适
来源:电工天下时间:2022-05-13 19:39:51 作者:老电工手机版>>
在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。
如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
在测量250V的电器设备时,可以使用1000V或5000V的兆欧表去测量其绝缘电阻值,很有可能被击穿。说明:原来电阻值是合格的。

所以,在选择兆欧表时,需要根据被测电器耐压等级来决定兆欧表的量程,500V以下选择500的兆欧表,500以上选择1000-2500兆欧表。
兆欧表的选择要求:
根据被测对象和额定工作电压来选择兆欧表,兆欧表按输出电压分类,常用的规格有250V、500V、1000V、2500V、5000V等多种型号。
当被测对象工作电压较低时,可以选择250V兆欧表。我国交流供电大多为三相380V(单相220V),一般选用500V兆欧表,这也是广大电工及家电维修人员必备的测量仪表。而1000V、2500V、5000V主要用于工作电压较高的电气设备线路上,供电气测试专门人员使用。
有些兆欧表的起始读数不为零,而是1MΩ或2MΩ,如使用该类兆欧表测量在潮湿环境下的电气设备、家用电器或线路,则可能造成误读为零兆欧的误判。
因此,一般电工和家电维修人员在选择兆欧表时,应选择测量范围为0~200MΩ或0~500MΩ的兆欧表。
相关文章如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法

兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-05 17:56:28
数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

有关数字兆欧表的使用方法,数字兆欧表的运用前的预备任务,以及数字兆欧表的准确运用办法,数字兆欧表的三个接线柱的接线方法。
时间:2020-05-05 17:56:26