电子兆欧表怎么用,兆欧表使用方法
来源:电工天下时间:2020-01-08 16:07:11 作者:老电工手机版>>
有关电子兆欧表的使用方法,电子兆欧表的使用前的准备工作,测量前,检测仪表是否正常,实地测量的注意事项,数字兆欧表的接线与使用方法等。
电子兆欧表的用法

一、兆欧表使用前的准备工作
1)测量前,检测仪表是否正常。
·开机检查,正常显示“OL”。
·看挡位是否可以正常转换(一般都有挡位选择即电压选择)。
·按下测试键,检查有无相应电压输出。
方法:用一台普通万用表选择直流电压最高挡位,然后将表笔插入兆欧表输出端,按下兆欧表测试键观察万用表上有无相应电压值的显示。
2)准备工作完成后,进入实地测量。
·如果测量时显示“OL”,有可能是被测电阻超出仪表测量范围,可以转换挡位(MΩ、GΩ,根据仪表本身功能配置来定)。
·仪表没有电压输出,无法测试,应按照上面介绍的方法重新检测兆欧表。
3)电子兆欧表多采用倍压电路,电池供电工作时所需供电电流较大,故在不使用时应关机(即便有自动关机功能的兆欧表,建议用完后也要手动关机)。
二、电子兆欧表的正确使用方法
数字兆欧表的接线柱共有三个:
一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。
这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过数字兆欧表的测量机构(动圈)。-- 电工技术之家
这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”。
当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与数字兆欧表的“G”端相连。
当用数字兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。
如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。
另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当数字兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
相关文章兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法

兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-05 17:56:28
- 上一篇:如何用兆欧表测试电力电缆绝缘电阻?
- 下一篇:摇表怎么用,摇表测量的正确方法