摇表测量绝缘的方法及注意事项
来源:电工天下时间:2020-05-06 07:03:06 作者:老电工手机版>>
有关摇表测量绝缘时的注意事项,摇表测量高压设备绝缘时的问题,测量绝缘时,将被测设备从各方面断开,验明无电压,测量线路绝缘,应取得对方允许后方可进行。
摇表测量绝缘的注意事项
1、所用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。
2、测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。
3、测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量时禁止他人接近设备。在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。测量线路绝缘,应取得对方允许后方可进行。
4、在有感应电压的线路上(同杆架设的双回路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。雷电时,严禁测量线路绝缘。
5、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。