接地摇表怎么用,正确使用接地摇表的方法
来源:电工天下时间:2020-05-06 06:44:53 作者:老电工手机版>>
有关接地摇表的使用方法,接地摇表怎么使用,手摇表测接地电阻的用法,介绍了接地电阻测试仪设置的技术要求,接地电阻测试仪的操作要领等。
接地摇表的使用方法
测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极 E ,电位探测针 P 和电流探测针 C 成一直线并相距 20 米, P 插于 E 和 C 之间,然后用专用导线分别将 E 、 P 、 C 接到仪表的相应接线柱上。
测量时,先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器,把指针调整到中心线,然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近中心线时,加快发电机摇把的转速,达到每分钟 120 转以上,再调整“测量标度盘”使指针于中心线上,用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即为所测量的电阻值。
手摇表测接地电阻方法
以ZC29B/FONT>2为例,测试方法:
1、在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接 在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。
测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
2、 P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
3、C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
一、 接地电阻测试仪设置的技术要求
1、接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳, 便于操作。
2、 每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
3、两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和 40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
4、不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯 铜导线。
5、如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的 夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
6、两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树 根旁、草丛等位置。
7、雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 来自:电工天下
8、 待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
二、接地电阻测试仪的操作要领
1、 测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。
2、测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调 节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。
3、缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏 转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0?1档位。
4、通过步骤3选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点 向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。
如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
5、如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地 插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。
6、用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0 点处有微小的左右摆动是正常的。
7、 当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的 手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。
8、测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整 理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。
相关文章怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏

在使用潜水泵时最常见的问题是漏电、绕组烧坏和卡死,这三类故障问题在排查时,必须认真仔细,最好是借助万用表等工具来排查,怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-22 14:01:45
摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?

问题:有的摇表可以发出2500V的直流电压,电压这么高为什么很少见到触电死人?回答:触电死亡由很多条件因素决定,比如电压高低、电流大小、接地阻值、触电时间长短、频率和身体健康状况等因素。
时间:2022-05-13 19:44:56
万用表各档位怎么用,万用表各档位功能图及用法详解

有关万用表的知识,万用表是电工常用的一种测量仪器,可以实现电压、电流、电阻、频率的测量,并且可以区分二极管、三极管的极性,万表表有不同的档位,以下介绍了万用表各档位功能图及用法,供大家参考。
时间:2022-04-06 16:55:09
福禄克万用表怎么用,福禄克万用表十种用法说明

有关福禄克万用表的知识,福禄克万用表怎么用,万能表是一种适用于测量电阻、电压及电流的工具,万用表的品牌有很多种,其中fluke万用表是比较出名的一种,下面来看下福禄克(fluke)万用表的使用方法。
时间:2021-12-30 10:37:53
怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏

有关水泵电机的使用问题,当水泵不能工作时,很多情况下是电机出现故障问题了,那么水泵电机烧坏了怎么检修,怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏,一起来了解下。
时间:2021-09-04 05:38:30
怎么用万用表检测电容,具体测量步骤看一看

怎么用万用表检测电容,具体测量步骤看一看。数字式万用表检测电容的方法 1、将电容两端进行短接,对电容放电,以确保数字万用表的安全。2、将功能旋转开关打至电容(C)测量档,并选择合适的量程。
时间:2021-04-07 06:06:13
怎么用数字万用表测量带电电路的通断

怎么用数字万用表测量带电电路的通断,要使用数字万用表测量带电电路的通断,先要了解清楚万用表的各项功能,然后才可以用万用表来测量线路。
时间:2021-04-02 11:23:13
怎么用数字万用表测电源频率?

有些数字万用表有频率测试档位,直接将档位拨至频率Hz位置,红表笔插入V/Ω/Hz孔、黑表笔插入com孔,两个表笔不认相线、零线,顺便插入220V电源插座上,就可以测量电源频率了。
时间:2021-04-02 11:11:42





