机房空调的4种节能方法
来源:电工天下时间:2021-04-18 08:20:35 作者:老电工手机版>>
有关机房空调的4种节能方法,机房空调的节能措施,适当调高空调的温度,机房有两台空调选用切换功能,设置低温关闭功能,让空调和新风系统联动等措施。
机房空调的节能方法
1、要适当调高空调的温度
按照相关节能专家的“每上调1℃可节约6.25%用电负荷” 理论推算 比如一台1.5P空调 机房原来设置为22度 1天用电20度 如果设置为25度 1天用电只需要20*(1-0.0625)3=16.48度。每天可节电3.52度,1年将节能3.25*365=1285度电
2、机房有两台空调选用切换功能
一台空调在压缩机不工作时每小时大概要消耗50W。按照正常情况下只开一台的情况下,全年可节约365*24*50=438度电,同时可以延长空调使用寿命。
3、设置低温关闭功能
空调在压缩机不工作的时候,每小时也要消耗50W,机房温度在温度低或负荷不重的情况下(机房部分设备关闭,晚上或者冬天气温较低等),空调实际开机时间不需要365天。
实际上使用时间120天左右(南北方会有差别),如果适时关机,全年可节约165*24*50=198度电,同时可以延长空调使用寿命
4、要让空调和新风系统联动
机房主要靠空调来保持内部的温度,在冬天或夜晚利用基站室内外的温差,把机房外的冷空气引进来,同时把机房的热量散发出去,就可以降低机房内的温度,节约空调的电能。
即在一定的温度下停止空调的制冷,开启新风系统。针对特殊温度下开启空调的加热,关掉新风系统。
相关文章一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线

平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电

有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法

LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法

LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法

LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题

当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表

有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表

三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:空调如何节电省电?
- 下一篇:机房空调制冷量的计算公式与方法