空调室内机贯流叶轮损坏的故障原因
来源:电工天下时间:2021-06-01 09:22:02 作者:老电工手机版>>
有关空调室内机贯流叶轮损坏的故障原因,空调室内机贯流叶轮损坏怎么办,常见故障包括风机轴碗损坏、叶轮片裂损、叶轮与电机不同心、风叶轮打滑、手感风量小,抖动厉害等故障判断方法。
空调室内机贯流叶轮损坏的故障原因
分体式空调器室内贯流风叶由ABS塑料或尼龙注塑成型,在制造时,先注塑一节叶轮,其形状就像一个整体式离心风轮。
厂家采用超声波焊接法,把多节叶轮按室内机长度的大小逐一焊接起来,一般8-11节,组成了一个细长的贯流叶轮。叶轮上的叶片间距离不等。
叶片相对于叶轮中心不呈对称排列,并且叶片数为单数。空凋器工作时,室内电机带动贯流叶轮旋转,冷空气从叶轮边缘的一侧进人筒内,又从另一侧排出,形成连续的流动空气。
1、风机轴碗损坏
贯流叶轮由电机带动,如果二端轴碗润滑油磨干或损坏,运转时,发出吱吱声。
故障排除的方法:
(1)先拧下左、右两侧固定螺钉,卸下右侧电器盒(见图1),把电机和叶轮一起卸下。
(2)再用大姆指压出轴碗,拿出风轮轴碗(见图2)检查轴碗润滑油干涸,可先用煤油清洗轴碗,再抹上高速黄油。若检查轴碗磨损严重或损坏,必须更换新的。在组装时,按拆卸叶轮的反顺序组装。
2、叶轮片裂损
叶轮片裂损或断裂,风机叶轮噪声会加大。把叶轮卸下,洗净断裂处。对尼龙制叶轮可用塑料补焊。将洗涤灵空瓶剪成0.5cm 宽的长条。把风叶断裂处用电烙铁烫化,剪成的塑料条当焊料进行塑焊。焊好后待自然冷却,用铁挫或砂纸将叶片打磨平整,叶轮即完好如初。
3、叶轮与电机不同心
固定叶轮的一端螺丝松动,造成贯流叶轮与电机不同心,使风机不运转。空凋维修初学者不要急于通电试机,用手轻轻拨动,听叶轮转动是否有碰擦声。这样能很快找到故障原因。确定叶轮无碰擦后,再通电试机。
4、风叶轮打滑
叶轮打滑,使风机吹不出风来。故障原因多数是风叶紧固螺钉松动,脱离了电机轴的半圆面,造成风叶轮打滑,使叶轮不随轴转动。用改锥对准电机轴的半圆面,将紧固螺钉拧紧,即可排除风叶轮打滑故障。
5、手感风量小,抖动厉害
风量小的原因一般是叶片灰尘太多或有杂物进人,用刷子清洗叶片灰尘,风量小故障即可排除。
叶片抖动原因是左侧叶轮轴裂损。用砂纸将裂损处打磨干净。用C31型AB胶按1:1比例在硬纸板上拌匀,涂在裂损处。待2个小时后组装复原。
相关文章一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线

平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电

有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法

LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法

LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法

LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题

当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表

有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表

三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:空调风量不足或含空气的故障判断
- 下一篇:空调单向阀维修与更换方法