有关中央空调机组清洗处理方法,风冷式中央空调机在风冷翅片上积满了尘土污垢,定期进行中央空调清洗,清洗工作内容,包括翅片清洗施工,冷冻水系统清洗,冷冻水水处理等。
中央空调机组清洗处理方法
一、中央空调机组的清洗
风冷式中央空调机使用一段时间后,在风冷翅片上积满了尘土污垢,尤其是北方地区栽种大量杨柳树,每年春季,杨柳絮漂浮,附着在翅片上,这些毛絮、污后,严重降低机组翅片的散热性能,影响制冷效果,需定期进行中央空调清洗。
同时,冷冻水系统已沉积有泥、锈、等混和污垢,需清洗。
二、翅片清洗施工
1、将翅片清洗液喷洒在翅片上,使其与毛絮、污垢充分溶解。
2、用高压枪将翅片冲洗干净,要求冲透冲亮,要求清洗干净,无腐蚀,对翅片不损伤。
三、冷冻水系统清洗
1、将系统水排去1/2。
2、将BAP清洗剂从膨胀水箱内加入到系统管道内。
3、将系统补满水,开冷冻水系统循环泵,循环清洗3小时。
4、确定系统清洗干净后,排去污水,补清水循环漂洗,漂洗后排污。
5、补水后即可使用。
四、冷冻水水处理
随补水将BAP防腐阻垢剂按2/1000比例投药,可防止系统氧腐蚀,防止结垢,使水质符合机组运行要求。