怎么选择家庭用电空气开关,选择原则是什么
来源:电工天下时间:2020-03-08 17:35:48 作者:老电工手机版>>
如何来选择家用电的空气开关,在空开的选择上要注意什么,这里说一说家庭用电空气开关的选择原则,以及家用电器总功率的计算方法,供大家学习参考。
家庭空开的选择原则
根据最大工作电流来选择空开,选择的空开最大整定的电流一般是大于等于总功率计算出来的工作电流。
按所接负载的总电流乘以1,2选总开关,负载功率220伏1千瓦约4.5安。
家里装空气开关因所用家电可能有变动,需有余量,可按总进线的载流量选,如总开用40至63安,分路照明10安、空调分路20安,电热水器及厨房插座分路用30安。
按各路用电而定,三层楼食堂可将全部用电设备的总电流的1.2倍选总空气开关。
1、家庭用电空气开关的选择原则
根据供电能力选择。比如30A的计量电表,那么选择30A的总空气开关是最合理的。根据家庭用电功率计算,总空开可以低于电度表的电流值,但是不宜大于电度表的电流。
2、家庭选用空开时,总空开不宜使用漏电开关,否则一旦某个电器漏电,将会使室内全部停电,极其不方便。
正确的选择:插座开关、空调开关使用漏电保护器,照明开关、总的空开都不使用漏电开关。
3、选配空开时,各个分闸的容量(即:电流)不要超过总空开的电流,否则会出现 “越级” 跳闸保护的异常现象。
家用电器总功率:
家庭有2个空调(3P)4500、1个热水器(2000瓦)、1电瓷炉(1600)、1电脑500、 1电冰箱600、 2电视300。
4500*2+2000+1600+500+600+300*2=14300w
总功率计算公式:P=UIcosφ推出I=P/Ucosφ
P为电路功率
U为线电压,单相是220V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
线电流:
I=P/Ucosφ=14300/220*0.8=14300/176=52A
选择的空开最大整定电流为63A,大于总工作电流52A,符合选择原则。
问题:
一般家庭入户容量只有5KW,不可能同时工作。按上述计算方法,开关起不到过载保护作用。
楼房住户的入户线一般是2.5mm2,基本上经过偷工减料达不到此水平,如果能达到标准,也就是32A的电流,因此全开设备用大开关的话很危险,烧开关烧线,建议按进户容量计算,20A-32A中选择。
以上就是家庭用电空气开关的选择原则,希望对大家有所帮助。
相关文章空开半小时跳闸,20A换40A后还跳闸什么原因

问题:空开运行半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,这是什么原因引起的?解答:空开运行半小时后跳闸,换了40A空开运行还是跳闸。但题主没有说换了40A的空开后,运行时间会延长多长时间。
时间:2022-06-22 15:43:05
电热水器不想天天插上拔下,换国标五孔插座还是2P空开

问题:热水器的插头拔来插去,确实挺麻烦,插头本就不应该拔来插去,特别是热水器的插座,卫生间一般比较潮湿,如果手上沾有水,拔插头时会有触电危险,那么究竟该怎么办?
时间:2022-06-19 12:24:03
开关插座接左零右火而空开接左火右零的问题

有关电路中的接线问题,开关插座接入左零右火,而空气开关接入左火右零,这种情况下会出现什么问题,开关插座与空开应该如何正确接线,下面一起来了解下。
时间:2022-01-02 06:48:00
关闭智能电表盘中空气开关灯还亮的原因分析

关闭智能电表盘中空气开关灯还亮的原因分析,家里的灯断电后还继续亮,可能是开关只关闭了火线断掉零线,灯才会继续亮。一般总开关控制两根线,即火线和零线,可能是空气开关只控制了一根零线。
时间:2021-12-25 08:26:31
空调空开偶尔跳闸怎么办?

空调空开偶尔跳闸怎么办?遇到空调空开跳闸的问题很头疼,空调的电源线接线不规范,或电源线过小,会导致空调空开跳闸,空调压缩机的温度过高,也会导致空调空开跳闸而出现的问题。
时间:2021-06-02 09:15:10
家用空气开关正确接线方法

有关家用空气开关正确接线方法,家用空气开关接线:上边进线,下边接出线,注意写了N的为零线,另一个为火线,必须接对了,不要出错。
时间:2021-04-08 16:49:09
家中空气开关老是烧焦的原因分析

有关空气开关的使用问题,家中的空开总是出现烧焦的问题,应该怎么检查处理,是先确认线径是否够用,还是检查下接线方法是否得当,亦或者是空气开关的技师问题,一起来看下。
时间:2021-03-12 11:03:58
空开超负荷跳闸的故障问题分析

有关空开跳闸的问题,当电路中出现超负荷运行的情况时,极可能引发空开跳闸的问题出现,这里分析了空开超负荷跳闸的故障现象,并给出了相应的解决方法,供大家参考。
时间:2021-01-27 11:15:43
- 上一篇:电压力锅盖子打不开的问题,这二种原因查一查
- 下一篇:电压力锅的七类故障的修理方法