施工临时用电的电箱设置问题
来源:电工天下时间:2020-03-30 10:18:07 作者:老电工手机版>>
在施工现场临时用电的过程中,如何做好电箱的配置,这是对临时用电的基本要求,这里总结了施工临时用电的电箱设置的一些问题,以及相关解决方法,供大家参考。
临时用电的电箱设置
1、存在问题
(1)电箱内无隔离开关或设置不规范。使用木制电箱,电箱无标记。
(2)电线从电箱箱体侧面、上顶面、后面或箱门进出。电器安装于木板上。
(3)电箱安装位置不合理。
2、解决方法
(1)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。
配电箱和开关箱应进行编号,并标圾其名称、用途,配电箱内多路配电应作出标记。
(2)总配电应高干地电源进线端,即为电线进入电箱后的第一个电器。
隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,不能用空气开关或者漏电保护器作隔离开关,不得使用石板开关。
(3)电线应从电箱箱体的下底面进出,电箱进出线口处应作套管保护。
(4)电箱的安装应符合以下要求:
一是配电箱、开关箱应装设端正、牢固,固定式电箱的中心点与地面的垂直距离为1.4-1.6m,移动式电箱中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。
二是配电箱、开关箱前方不得堆放妨碍影响操作、维修的物料,周围有足够2人同时工作的空间和通道,电箱安装位置应为干燥、通风及常温场所,不受振动、撞击。
相关文章施工拖线排有断线问题怎么办?

有关拖线排的使用问题,在工地上使用的拖线排,用电笔测量是正常的,但插上电器设备,比如电锤、手电钻等是不能使用的,那么施工拖线排有断线问题,是什么原因引起的,应该怎么来维修,下面就来了解下。
时间:2021-01-14 15:37:42
酒店客房插卡取电配电箱原理图示例

分享一个酒店客房插卡取电配电箱的原理图,在本配电箱原理图中,有延时的二次接线和器具规格型号,大家注意观察。
时间:2020-06-19 14:21:01
【图】二级配电箱的实物图

有关二级配电箱实物图,通过本图了解二级配电箱的实物安装与接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-06-19 11:46:19
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因

临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。
时间:2020-02-28 09:35:34
- 上一篇:雨季木柄螺丝刀防触电的方法
- 下一篇:饮水机的节电妙招





