施工拖线排有断线问题怎么办?
来源:电工天下时间:2021-01-14 15:37:42 作者:老电工手机版>>
有关拖线排的使用问题,在工地上使用的拖线排,用电笔测量是正常的,但插上电器设备,比如电锤、手电钻等是不能使用的,那么施工拖线排有断线问题,是什么原因引起的,应该怎么来维修,下面就来了解下。
施工拖线排有断线
1、故障问题
工地上的施工拖线排,用电笔测量有电,插上电锤、手枪钻等用电器,却无法使用。
2、故障分析
拖线排电源线中的两芯断了一根,使用电笔测量时,显示两根线都有电,这是感应电造成的。
火线与零线并排布放,每根电线产生的磁场会相互抵消掉,如果零线断掉了,产生的磁场就不能互相抵消掉,这就是规范《GB50303-2015》中,禁止导管内穿一根导线(特别是铁管)的原因。
在断线情况下,使用万用表或数显式电笔,测量电压时,相线与火线之间或其中一根线的电压没有220v。

施工拖线排断线的维修方法
1、检测插头或插座
检测插头或者插座,有无脱线的现象,就是最常见的一种情况。
2、检查插头或插座的进线处,电线是否断线
施工拖线排在使用过程中,拖动折叠,摔掼,在插头和插座的进线根部,很容易出现断线情况。
3、检查整条线路的有外伤
工地使用的临时拖线排,为了移动和施工的方便,线芯多是使用多股线,每只单股的线径很细 ,在受到外力撞击挤压情况,线芯会有损伤,使用大功率用电器时,会逐根将这些多股线烧毁,只至断电为止。
4、检查电缆线的外观,有无挤压的痕迹
中间断线有无明显伤痕的检查:将拖线板插上电源,插座上连接上灯泡或用电器,使其处于常开状态,从电线的一端,一点点不停的绕动电线,当灯泡或用电器突然工作时,一般断点的就在这个左右,然后缩小范围,直至找到断点为止。
相关文章LG中央空调CH02故障代码及检修方法

LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法

LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法

LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
东芝家用空调故障代码表

有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表

三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
清华同方空调故障代码大全

有关清华同方空调的常见故障代码,主要包括控制器故障代码、水系统中央空调故障代码和室外机故障代码三大部分,在维修清华同方空调时注意观察故障代码,可以帮助快速定位故障点。
时间:2022-06-21 14:57:48
格力空调显示h1故障怎么办

格力空调显示h1故障怎么办,1、空调除霜:当格力空调上显示H1时,表示空调除霜,这是正常不现象,不是故障问题。空调内机制热,外机变成散冷,当热度达到一定温度后,外机的冷凝器就会除霜。
时间:2021-08-24 10:35:54
空调显示CF故障代码的诊断处理方法

空调不能正常运行,显示屏提示故障代码CF,那么空调显示CF故障代码是什么,它表示哪种类型的空调故障,借助空调故障诊断功能,如何清理过滤网。
时间:2021-06-02 09:15:23
- 上一篇:插排故障问题:用电笔测有电但插上电钻不工作
- 下一篇:换大的空开后仍跳闸怎么办?