电工表格:临时用电安全检查记录表范本
来源:电工天下时间:2020-03-26 06:48:51 作者:老电工手机版>>
电工表格:临时用电安全检查记录表范本,包括整改措施与复查意见,很实用的电工表格,临时用电安全检查记录表。
临时用电安全检查记录表范本
|
单位名称 |
××××公司 |
工程名称 |
××××花苑 |
××年×月×日 |
|
检查单位 |
××××花苑项目部 |
|||
|
检查项目 或部位 |
施工现场临时用电 |
|||
|
检查人员 |
×××(项目经理) ×××(安全员)×××(施工员)×××(技术员)×××(电工) |
|||
|
检查记录及结论: ①地下室照明未使用安全电压。 ②对焊机未使用专用开关箱。 记录人:××× |
||||
|
整改措施: (1)认真组织学习JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》与项目安保计划。 (2)安排电工将地下室照明于三日改成36V照明。 (3)安排采购员购买100A漏电开关,为对焊机设置专用开关箱。 制定人:××× 负责人:××× |
||||
|
复查意见: 经复查,3月10日地下室已使用36V安全电压照明,3月11日对焊机已使用专用开关箱。 负责人:××× |
||||