用电问答:用电四个一标准是什么
来源:电工天下时间:2021-04-22 09:27:59 作者:老电工手机版>>
【用电问答:用电四个一标准是什么】
用电设备要做到“四个一” :即一机一闸和一漏一箱。
安全用电的四个原则?
1、不靠近高压带电体
2、不接触低压带电体
3、不弄湿用电器
4、不损坏绝缘层
施工现场临时用电四个一
安全第一、统一设计(临时用电组织设计)、统一施工(验收)、统一管理(审批、巡检与维护)
附1,临时用电应坚持“五原则”
建筑、维修等作业现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用等特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故。因此为保证施工安全,必须加强临时用电管理、规范用电,应坚持用电“五原则”。
一是坚持施工现场的一条电路原则。
施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。配备和使用经过安全用电基本知识培训、了解所用设备性能、具有上岗资格的电气技术人员;要建立完整临时用电安全技术资料;要建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。
二是坚持临时用电两级保护原则。
施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置;同时,开关箱中必须装设漏电保护器。
就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。
因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1S。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
三是要坚持实施三级配电原则 。
配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱——分配电箱——开关箱的送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。
这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区。
分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱和照明配电箱通常应分别设置。
配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来固体物撞击、强烈震动的场所,或者做环境防护。分配电箱与开关箱的距离不得大于30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离应不超过3m。
配电箱和开关箱周围要有方便两人同时工作的空间和通道。不能够因为堆放物品和杂物,或者有杂草、环境不平整妨碍操作和维修。电箱还要有门、有锁、有防雨、防尘措施。配电箱和开关箱必须用铁板或者优质绝缘材料制作,并且装设端正、牢固,下底与地面的垂直距离要>1.3m<1.5m;移动式分配电箱和开关箱应装设在坚固的支架上,下底与地面的垂直距离要>0.6m<1.5m。
四是要坚持电器装置的四个装设原则
每台用电设备必须设置各自专用的开关箱,开关箱内要设置专用的隔离开关和漏电保护器。不得同一个开关箱、同一个开关电器直接控制两台以上用电设备。开关箱内必须装设漏电保护器。这就是规范要求中“一机、一箱、一闸、一漏”的四个装设原则。
开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离,其额定值要与控制用电的额定值相适应。
开关箱内不得放置任何杂物,不得挂接其它临时用电设备,进线口和出线口必须设在箱体的下底部,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
移动式电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。施工现场停止作业一小时以上时,要将开关箱断电上锁。
五是要坚持使用五芯电缆原则。
施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须实行TN-S三项五线制供电系统。电缆的型号和规格要采用五芯电缆。为了正确区分电缆导线中的相线、相序、零线、保护零线,防止发生误操作事故,导线的颜色要使用不同的安全色。L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色分别为黄、绿、红色;工作零线N为淡蓝色;保护零线PE为绿/黄双色线,在任何情况下都不准使用绿/黄双色线做负荷线。
总之,施工现场临时用电,要严格按照规范要求,采用TN-S三项五线制系统,实行三级配电两级保护,做到“一机、一闸、一漏、一箱”,消除事故隐患,切实保证施工安全。
相关文章使用电热水器时需要切断电源吗?

有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
家中用电器必须接地线吗?

家庭用电器多为单相220v的用电设备,如洗衣机、电冰箱、电饭锅等,当漏电金属外壳带电时,人体接触带电外壳,如果没有一个合格的地线,漏电电流将通过人体、大地、通过变压器按地线、回到星点构成一个闭合回路,将会导致人体发生触电事故。
时间:2022-06-18 06:46:22
电价高低对比及用电电价的选择要求

有关用电电价的知识,怎么来结算电价,不同用电类型下的电价是不同的,比如生活用电、农业生产用电及商业用电,用电电价会相差不少,下面具体来了解下。
时间:2022-03-20 06:30:10
农村用电的分类

在农村中无度是居民生活用电,还是农业生产用电,对电量的需求都是比较大的,农村用电的分类有哪些,主要包括居民生活、农业生产与农业排灌等用电,下面详细来了解下。
时间:2022-03-20 06:28:59
用电的四种类型及电价构成说明

有关家庭用电与工业用电的知识,用电的四种类型为居民用电、农业用电、大工业用电和一般工商业用电,电价构成主要包括购电成本、输配电损耗和输配电价等,下面具体来了解下。
时间:2022-03-20 06:26:59
农村用电一二三档电怎么划分?

在农村用电中一二三档的划分方法,参考如下:第一档:电量每户每月210度及以下,电价不变,执行每度0.5469元;第二档:电量每户每月210至400度之间,在第一档电价基础上,每度加价0.05元。
时间:2022-03-17 09:01:04
农村用电为什么分档次

电价分为居民用电、商业用电、工业用电,农村的电费执行的是居民用电。农村居民用电电费的电价分为两种,一种是基础电价,一种是阶梯电价。每个省份的基础电价不完全相同,最后算出来的阶梯电价也不相同。
时间:2022-03-17 08:59:24
哪些用电行为属于违章用电?

怎么来理解违章用电,哪些用电行业属于违章用电,下面一起来了解下。所谓违章用电,是指减少国家电费收入,危及人身、设备安全的用电行为。
时间:2021-10-31 18:09:57





