家庭电路中跳闸的2种情况
来源:电工天下时间:2020-10-31 18:15:37 作者:老电工手机版>>
有关家庭电路的常见问题,有时会由于各种原因出现跳闸,比如漏电开关跳闸就是由于家庭电路中有漏电引起的,总漏电跳闸排查起来很麻烦,但分漏电跳闸就比较容易定位,下面一起来了解下。
家庭电路中跳闸的问题
总共有二种情况,一是总漏电出现跳闸,二是分级漏电有跳闸。
1、总漏电跳闸
在装备配件箱的时候,不建议总开关用漏电保护器,一旦家庭中有漏电的情况,总漏电开关跳闸第一时间是很难定位到漏电位置,就需要使用分路检测法。
先把所有分路空气开关断开,然后把总漏电保护器推上去,如果此时总漏电保护器跳闸,那么则可能是保护器损坏或者分线时漏电导致,检查分到各个断路器上面的线是否有松动或者短路的情况。
如果总漏电保护器没有跳闸,那么就需要逐一推上各个断路器,如果某一个断路器推上去以后引起跳闸,那么就说明该断路器下端所连接的负载或者线路有问题。

2、分级漏电跳闸
如果跳闸的不是总漏电保护器,而是各个房间所连接的分级漏电保护器,就比较容易定位漏电位置了,首先把这个漏电保护器推上,确定是不是这一路出现的问题,此时可以把这一路的负载拔掉。
负载拆掉以后,这条线路没有出现跳闸,那么就说明负载出现了短路或者漏电,就需要使用兆欧表进行短路测量,或使用万用表进行电阻测试。

如果负载拆掉以后还是跳闸,那就不是负载的问题,而是线路或者插座连接处出现问题,把这一条线路中的所有插座拆下来以后查看线路是否还会跳闸。
一步一步就能准确地找出跳闸的原因,最终就能解决跳闸这个问题,图中我们是需要使用兆欧表或者万用表进行测量的,拆卸插座的过程中注意用电安全。
在家庭电路中出现跳闸的情况一般比较好解决,因为线路分级较少,用电器较少,只需要逐步排查故障原因就可以了。
空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
家中总开关频繁跳闸

家中总开关经常跳闸的问题,电压不稳定会造成总开关经常跳闸,稳压器可以将电压稳定在220V以避免跳闸,更换断路器也可以避免总开关跳闸。
漏电开关跳闸原因

漏电开关经常跳闸的原因,漏电开关跳闸,需要检查漏电开关本身是否有问题,电路或电器中是否有接地点,漏电开关与负载不匹配,也会导致频繁跳闸。
相关文章空开半小时跳闸,20A换40A后还跳闸什么原因

问题:空开运行半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,这是什么原因引起的?解答:空开运行半小时后跳闸,换了40A空开运行还是跳闸。但题主没有说换了40A的空开后,运行时间会延长多长时间。
时间:2022-06-22 15:43:05
零线与地线短路时会不会跳闸

零线地线短路会跳闸吗?分为以下几种情况:配电盘线路中没有总的漏电断路器,零线和地线就是保护零线或叫保护地线,这种情况下是不会跳闸的。如果配电盘下有总的漏电断路器,没有任何电器在工作,当发生短路时是不会跳闸的。
时间:2022-05-17 11:03:46
总开关推上去过一会就跳闸怎么回事?

总开关一推上去就跳闸的三种原因,一是漏电跳闸,二是短路跳闸,三是过载跳闸,具体参考如下:1、漏电跳闸:要求漏电电流小于30mA以下,动作迅速跳闸时间仅限O.3钞。
时间:2022-05-13 19:38:19
家里刚装的电热水器老跳闸怎么回事?

家里刚装个电热水器,现在家里老是跳总闸,究竟是怎么回事,把电热水器的空气开关断开电也不行,每次遇到热水器不明原因的跳闸,真的是让人头疼,下面就来了解下其中的原因吧。
时间:2022-05-10 18:14:10
供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表

供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表,现代家庭中大都有空调、壁挂炉等大电流电器,这种5安(A)的小电流表能否正确计量,能不能要求更换大电流电表,下面来解下。
时间:2022-03-17 08:51:17
检测热水器漏电自己跳闸的常用方法

怎么来检测电热水器漏电,一般有三种常用的方法,即测电笔粗略测量法,漏电电流测量法和静态测量法,这些都是检测热水器漏电自己跳闸的常用方法,一起来看下。
时间:2021-12-05 10:54:54
开关跳闸后无法合闸的三种可能情况

在开关跳闸后,有时手柄可以推动,但合闸后会自动掉下来,说明线路中有故障没有排除,合闸时再次触发了断路器的保护功能,以下是三种常见未被排除的故障,一起来了解下。
时间:2021-10-23 06:20:11
家中连续一个月晚上跳闸是什么原因

有关家中电路跳闸的问题,连续一个月一直跳闸,而且跳闸时间都是在是晚上,这是什么原因引起的,家里跳闸几乎家家都遇到过,但晚上跳闸更让人头疼,下面具体来了解下。
时间:2021-09-09 10:09:13