开客厅LED灯时跳闸的原因分析
来源:电工天下时间:2021-04-20 11:23:37 作者:老电工手机版>>
开客厅Led灯跳闸的原因,一般是漏电或短路二种,送闸时听到“啪啪”声,说明线路短路,而听到“扑扑"声,则是漏电引起的。
另外,灯与插座等不同回路都使用漏电保护器,而电工师傅却把两回路零线混搭了,就会送不上闸。
查电路故障,一个一个回路送闸,先找出回路故障,再一段一段查,把回路主线接线某处半段拆开,再送闸,如果能送得上,则前半段正常。再依此查后半段,如果送不上闸,则再断前半段某接线处,再送闸,依此类推。
客厅灯引起跳闸,先打开灯,把两线断开,再开开关,如果不跳闸,则问题出在灯上,如果还跳闸,就拆开开关,把控制线丶主火线拆下,再送闸,不跳,则开关有问题,如果还跳,证明回路线出了问题,查一下有无不同回路零线是否混搭。
有条件的话,买一块摇表(兆欧表)测试回路是否漏电,最直接也最方便。这种现象换一个小的空开闸就好了。
电工口决:零线带电,必是零线断,跟居你所描述,小闸下零线带电,证明零线回路到小闸处就回不去了。
而连合几次小闸又能合上闸了,说明不用电时小闸是冷的吸不住,连合几次小闸为什么又能合上?因为连合小闸它的铜片触点连接处发热,所以能吸住,零线回路也就通了。
用的时间长了,吸牢靠了。一旦不用电了,又冷了下来,又会重复前面所说的操作手续。
建议更换一个新的空气开关试一试。

灯内部有不合理地方,即电源线挨得太近,两线存在短路现象,热时就崩开,冷了收缩就放炮短路造成跳闸。
也可能是驱动器坏了,从而导致短路跳闸,可以把这个灯先拆掉,看能不能送上,如果可以送上,把灯的驱动器换个新的。
相关文章100wLeD灯和100w白炽灯耗电量是否相同

100wLeD灯和100w白炽灯耗电量是否相同?100瓦的白炽灯泡是纯电阻的,其输入功率就是有功功率,功率因数等于1,如果LED灯标注有功率,而没有说明是什么功率,比如只标功率100瓦,没有说是什么功率,按国家电器标注标准应该是有功功率。
时间:2022-06-27 05:35:11
空开半小时跳闸,20A换40A后还跳闸什么原因

问题:空开运行半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,这是什么原因引起的?解答:空开运行半小时后跳闸,换了40A空开运行还是跳闸。但题主没有说换了40A的空开后,运行时间会延长多长时间。
时间:2022-06-22 15:43:05
零线与地线短路时会不会跳闸

零线地线短路会跳闸吗?分为以下几种情况:配电盘线路中没有总的漏电断路器,零线和地线就是保护零线或叫保护地线,这种情况下是不会跳闸的。如果配电盘下有总的漏电断路器,没有任何电器在工作,当发生短路时是不会跳闸的。
时间:2022-05-17 11:03:46
总开关推上去过一会就跳闸怎么回事?

总开关一推上去就跳闸的三种原因,一是漏电跳闸,二是短路跳闸,三是过载跳闸,具体参考如下:1、漏电跳闸:要求漏电电流小于30mA以下,动作迅速跳闸时间仅限O.3钞。
时间:2022-05-13 19:38:19
家里刚装的电热水器老跳闸怎么回事?

家里刚装个电热水器,现在家里老是跳总闸,究竟是怎么回事,把电热水器的空气开关断开电也不行,每次遇到热水器不明原因的跳闸,真的是让人头疼,下面就来了解下其中的原因吧。
时间:2022-05-10 18:14:10
检测热水器漏电自己跳闸的常用方法

怎么来检测电热水器漏电,一般有三种常用的方法,即测电笔粗略测量法,漏电电流测量法和静态测量法,这些都是检测热水器漏电自己跳闸的常用方法,一起来看下。
时间:2021-12-05 10:54:54
开关跳闸后无法合闸的三种可能情况

在开关跳闸后,有时手柄可以推动,但合闸后会自动掉下来,说明线路中有故障没有排除,合闸时再次触发了断路器的保护功能,以下是三种常见未被排除的故障,一起来了解下。
时间:2021-10-23 06:20:11
家中连续一个月晚上跳闸是什么原因

有关家中电路跳闸的问题,连续一个月一直跳闸,而且跳闸时间都是在是晚上,这是什么原因引起的,家里跳闸几乎家家都遇到过,但晚上跳闸更让人头疼,下面具体来了解下。
时间:2021-09-09 10:09:13
- 上一篇:LED路灯闪烁不亮的原因分析
- 下一篇:一文看懂电热水器防电墙的安装图