空调铜管用什么方法焊接好
来源:电工天下时间:2021-06-06 06:21:02 作者:老电工手机版>>
有关空调铜管的焊接方法,在安装和现场维修空调时,空调铜管焊接一般采用气焊,以下只讨论空调安装和维修中铜管的焊接方法,供大家参考。
空调铜管焊接方法
在空调安装时,由于房型不同,特别是一些临街门面、写字楼,一般适合室外机安装的位置远离室内机,在安装时要加长紫铜管。
空调压缩机烧毁或空调因移机时紫铜管弯折而发裂,维修时需要更换压缩机或更换部分紫铜管。因此,紫铜管焊接是空调安装、维修过程中不可或缺的工艺。
紫铜管焊接的操作步骤:
1、焊接紫铜管铜的处理:割断紫铜管、扩管或胀管、去毛刺,旧管最好用砂纸除去氧化层和污物。焊缝间隙不宜过大,如果焊接管径相差较大时,应将管径大的管道夹小。
2、充氮气:铜管内充入氮气后进行焊接,可使铜管内壁光亮、清洁、无氧化层,从而有效控制系统的清洁度。

上图为焊接时没有充氮气保护的,下图为焊接时充氮气保护的:

3、打开焊枪点火,调节氧气和乙炔的混合比,选择中性火焰。

4、如果是"套焊",细管插入不宜过深并做好标记。先用火焰加热插入管,稍热后将火焰移至外套管,再稍微加热整个管子,当焊口处铜管均匀加热至紫红色,将火焰稍微移远一点,用火焰的外焰维持管子的焊接温度,同时将银焊条靠在焊口处,使银焊条熔化后流入焊接的铜件中。

注意:焊接时,铜管的温度足够熔化银焊条;火焰不能直接加热银焊条,否则温度过高,熔化的银焊条会流走,焊接口难已填满,出现虚焊或砂眼!
如果管径相同,先将一个接口做成喇叭口,再进行"对接焊"。
5、将火焰移开,关闭焊枪。用湿毛巾冷却焊接管;检查焊缝质量,如发现有缝隙或砂眼,则加热补焊。

在现场维修焊接时,很多人在违规操作:没有充入氮气保护;尽管如此,焊接后基本不影响空调正常运行。
注意事项:
1、在焊接操作时,务必注意人身安全:现场焊接要做到"脚踏实地"。
2、点火时,拿火源的手不要正对焊嘴,更不能指向他人,以防烧伤。
3、焊接口附近有电线或电路板,必须使用阻燃防火板隔离。
4、在实际操作中,可燃气体一般用液化石油气代替乙炔,效果不错。
相关文章一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线

平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电

有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法

LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法

LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法

LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题

当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表

有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表

三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:热水器省电妙招,选择正确的工作模式很重要
- 下一篇:空调使用的安全隐患有哪些