LG中央空调CH53故障代码及检修方法
来源:电工天下时间:2022-06-26 07:39:18 作者:老电工手机版>>
LG中央空调报故障代码CH53,这个故障是什么原因引起的,三大故障原因:室外机主板不良、室内机主板不良和室内外机信号线连接线不良,以下有具体的检修方法,供大家参考。
LG中央空调CH53故障代码
故障代码含义:室内外机通讯不良(室外机找不到室内机)
故障现象:室内机控制器显示CH53故障代码,字母CH和数字53交替闪烁,空调不运行,不工作等。
故障原因:
1、室外机主板不良;
2、室内机主板不良;
3、室内外机信号线连接线不良。
检修方法:
1.检查输入电源是否为交流220V(室外机, 室内机)。
2.检查信号线是否正确连接,调整连接线。
3.信号线连接正确,屏蔽线地线连接正常。检查连接线及地线间的电阻(标准:大于2MΩ)。
4.检查连接信号线和地线之间没有短路或者断路。
5.如果多台室内机运转不正常显示CH53, 则室外机主板有问题。=> 更换室内外机主板后必须操作地址码自动寻址。
说明:CH05 显示于室内机, CH53显示于室外机。检查CN-COM和CN-POWER是否连接正确。