等电位作业原理_等电位作业注意事项
来源:电工天下时间:2020-05-15 05:54:59 作者:老电工手机版>>
有关等电位作业的原理与注意事项,等电位作业是安全的,作用在人体上的电位差即该段导线上的电压降,等电位作业中要注意哪些问题,一起来了解下。
等电位作业
由电造成人体有麻电感甚至死亡的原因,不在于人体所处电位的高低,而取决于流经人体的电流的大小。
根据欧姆定律,当人体不同时接触有电位差的物体时,人体中就没有电流通过,所以等电位作业是安全的。

图1,等电位作业原理
当人体与带电体等电位后,假如两手(或两足)同时接触带电导线,且两手间的距离为1.0m,那么作用在人体上的电位差即该段导线上的电压降。
假设导线为LGJ—150型号,该段电阻为0.00021Ω当负荷电流为200A时,那么该电位差为0.042V。
设人体电阻为1000Ω那么通过人体的电流为42μA,远小于人的感知电流1000μA,人体无任何不适感。
如果作业人员是穿屏蔽服作业,屏蔽服有旁路电流的作用,那么,流过人体的电流将更小。
从作业原理的分析来看,等电位作业是安全的,但在等电位的过程中,注意问题如下:
作业人员借助某一绝缘工具(硬梯、软梯、吊篮等)进入高电位时,该绝缘工具性能应良好且保持与相应电压等级相适应的有效绝缘长度,使通过人体的泄漏电流控制在微安级的水平。
其组合间隙的长度必须满足相关规程及标准的规定,使放电概率控制在10-5以下。
在进入或脱离等电位时,要防止暂态冲击电流对人体的影响。因此,在等电位作业中,作业人员必须穿戴全套屏蔽服,实施安全防护。
相关文章【图】等电位作业的安全问题与等值电路

有关等电位作业的安全问题,等电位作业中等值电路图,等电位作业中,将发生较大的暂态电容放电电流,作业人员脱离高电位时,即人与带电体分开并有一空气间隙。
时间:2020-05-15 05:55:02
中间电位作业的工作原画图解

有关中间电位作业的工作原理,中间电位作业法是什么,采用中间电位法作业时,人体与导线之间构成一个电容Q1,人体与地(杆塔)之间构成另一个电容C2。
时间:2020-05-15 05:54:57
地电位作业的特点_地电位作业的原理

有关地电位作业的位置示意图,地电位作业的特点及原理图,地电位作业时,人体处于地电位时,不占据带电设备对地的空间尺寸,作业人员位于地面或杆塔上,人体电位与大地(杆塔)保持同一电位。
时间:2020-05-15 05:54:56
电位的区别:地电位、中间电位与等电位

有关电位的区别,介绍了地电位、中间电位与等电位的特点与区别,带电作业可分为地电位作业、中间电位作业、 等电位作业三种方式,三种电位带电作业的区别和特点,一起来看看。
时间:2020-05-14 16:23:35
- 上一篇:中间电位作业的工作原画图解
- 下一篇:地电位作业有什么要求?





