地电位作业有什么要求?
来源:电工天下时间:2020-05-15 05:55:00 作者:老电工手机版>>
有关地电位作业的要求,地电位作业法为接地体→人体→ 绝缘体→带电体,人体与接地体基本处于同一电位上,使用时保持工具表面干燥清洁,注意妥当保管防止受潮。
地电位作业的技术要求
只要人体与带电体保持足够的安全距离,有足够的空气间隙,且采用绝缘性能良好的工具,通过人体的泄漏电流和电容电流都非常小(微安级),这样小的电流对人体毫无影响。
因此,足以保证作业人员的安全。
地电位作业法为接地体→人体→ 绝缘体→带电体,人体与接地体基本处于同一电位上。
例如:带电测绝缘子零值、 带电挑异物等都属于地电位作业项目。
注意,绝缘工具的性能直接关系到作业人员的安全,如果绝缘工具表面脏污,或者内外表面受潮,泄漏电流将急剧增加。当增加到人体的感知电流以上时,就会出现麻电甚至触电事故。
因此,在使用时应保持工具表面干燥清洁,并注意妥当保管防止受潮。
另外,对于较高电压等级的作业时,由于电场强度高、静电感应严重,还应采取防护电场的措施。
如在330kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站架构上作业时,地电位作业也须穿静电感应防护服、导电鞋等防静电感应措施,220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋。