低压开关灭弧如何处理故障问题
来源:电工天下时间:2019-11-24 11:17:15 作者:老电工手机版>>
有关低压开关灭弧的故障处理方法,处理低压开关的灭弧不良故障时,静听灭弧时的声音,根据不同的情况选用合适的修理方法,包括灭弧罩受潮、灭弧罩炭化、磁吹线圈匝间短路等故障的处理方法。
低压开关灭弧不良故障
当低压开关出现灭弧不良故障时,要静听灭弧时的声音,并根据不同的情况选用合适的修理方法。
1、灭弧时间延长
如听到的是软弱无力的“噗噗”声,则可能是灭弧时间延长。对此可拆开低压开关,对灭弧罩、弧角、灭弧栅片、磁吹线圈等进行检查。
2、灭弧罩受潮
用灯泡对受潮部位进行烘烤。
3、灭弧罩炭化
用细锉刀或小刀刮去烧焦部位。如灭弧罩破损,可重换或自制一个换上。
4、磁吹线圈匝间短路
用螺丝刀拨开短路处。对于灭弧栅片脱片烧毁损坏,可采用铁片按原样自制一只换上即可。