电能表潜动的出现条件_电能表潜动的表现现象
来源:电工天下时间:2021-05-27 09:15:39 作者:老电工手机版>>
有关电能表潜动的出现条件有二个,电能表的电流线圈中应无电流,电能表铝盘应连续转动在一整圈以上,电能表不应连续转动等,还要注意其它的潜动现象,一起来了解下。
电能表潜动
运行中电能表出现潜动,应满足两个条件。(1)电能表的电流线圈中应无电流;(2)电能表铝盘应连续转动在一整圈以上。
同时满足上述两个条件才能定为电能表的潜动。电压在额定值的80%~110%范围以外引起的潜动,按有关规程规定,电能表是合格的,不作为潜动,但对于使用者,由于牵涉到退补电费问题,显然应作为潜动而不能作为正常。
为了正确判断,根据上述条件予以分析:
一、电能表电流回路中无电流
首先,用户不使用照明、电扇、电视机等家用电器,并不等于电能表的电流回路中无电流。因为有以下原因:
1、内线漏电:室内布线由于年久失修、绝缘破损等原因使线路对地漏电,漏电电流在合闸时经电能表电流线圈可能使电能表转动,此种情况不满足条件(1),故不应定为潜动。
2、如接在总表后面的分电能表,冬季误开了拆除风叶的吊扇等,虽无声、光等明显用电现象,但实际上电能表已接有负荷,当然不能作为潜动。故为了确定是否电能表本身故障性潜动,必须断开电能表负荷端总开关,个别情况还须断开总开关上端相线。
二、电能表不应连续转动
在确定电能表电流回路无电流后,再根据表盘是否连续转动,才能确定是否为潜动。
判断连续转动就是在窗口观察到电能表转盘标记两次以上。在确认潜动以后,记下每转时间t(分钟)及电能表常数c(r/kW.h),根据下式退补电费:
应退补电量:△A=(24-T)×60×D/Ct
式中 T每日用电时间,h;
D电能表潜动天数。
若电能表潜动方向与电能表转向一致,则应退电量,若转向相反,则应补电量。
潜动现象的其它情况:
1、由于过载等原因使电流线圈部分短路,电压工作磁通受此影响,分裂成不同空间不同时间的两部分磁通,造成潜动。
2、三相有功电能表未按指定相序安装,一般三相表应按正相序安装,也可按要求的相序安装。若实际安装时未按要求进行,某些电磁相互干扰严重的电能表,有时会发生潜动现象,相序改正后即可消除。
总之,发生潜动以后,不仅要查电能表本体有什么情况,有时还应查接线及其他计量装置。
猜你喜欢:
相关文章DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电能表潜动的四个条件

有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
三相三线有功电能表的正确检查方法

有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
一文看懂计量电能表的发展过程

一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。
时间:2022-03-17 08:49:04
单相电能表防止窃电的常用方法

单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。
时间:2022-01-04 06:23:59
电能表误差超差时电量退补怎么计算?

有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。
时间:2021-05-29 09:07:48
电能表停走应补电量怎么计算?

有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-05-29 09:07:47
- 上一篇:家用电表工作电流5A或10A的含义说明
- 下一篇:软启动如何减少启动电流?





